TIA Zur Info: Siemens FAQ TIA Portal Crash beim Übersetzen der CPU

Hallo rlw:
Woher hast du den die besagten Dateien, wenn sie durch das Update gelöscht wurden?
Befinden sich diese im ISO-File der Installation von TIA V16 oder hast du auf eine Version zurück gegriffen, wo das TIA V19 Update 2 noch nicht installiert war?
vom Siemens-Suppport.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Woher hast du den die besagten Dateien, wenn sie durch das Update gelöscht wurden?
Befinden sich diese im ISO-File der Installation von TIA V16 oder hast du auf eine Version zurück gegriffen, wo das TIA V19 Update 2 noch nicht installiert war?
Hab die Dateien von einem Kollegen kopiert, welcher das Update noch nicht installiert hatte.
Funktioniert auch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das war auch mein Fehler bei V16, V18 hab ich ausgelassen.. Da fehlen die beiden Dateien.
Oh. Danke. Ich habe V19 noch gar nicht installiert....
Und mit V18 upd3 hatte das Problem nicht ...
Das macht irgendwie alles keinen Sinn....
Ich gehe mal auf Datei-Suche!

Edit: Gefunden, kopiert >> Jetzt keinen Absturz mehr bei V16 schließen
Und nächste Woche machen wir dann irgendwas mit dem Hex-Editor in irgendeiner Siemens-Datei.
Einmal mit Profis arbeiten...
 
Zuletzt bearbeitet:
Siemens braucht nicht unbedingt Microsoft um Fehler in die alten Versionen einzubauen.
Die schaffen das auch ganz alleine.

Es scheint so zu sein , dass beim Update auf Tia V19 Update 2, zwei Datein gelöscht werden,
die in der V16 zu einem Crash führen wenn das Projekt beendet wird. Bei mir war's so beim
"Projekt beenden".

Siemens sagt dazu :

" Kontrollieren Sie bitte ob folgenden Dateien vorhanden sind:

S7O.CommonInterfaces.dll
S7O.CommonServices.dll

Sie sollten sich im folgenden Verzeichnis befinden:
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\

Wenn die Dateien nicht mehr vorhanden sind wurden sie voraussichtlich bei der Installation von TIA V19 Upd2 gelöscht."


Nach einfügen der Dateien war V16 wieder in Ordnung.
Danke hat geholfen. Bei mir war es auch V16 beim Beenden, auch wenn noch kein Projekt geöffnet wurde. Bei allen anderen Versionen (habe mehrere Versionen auf einem Rechner) war kein Problem. Das Phänomen trat nach der Installation V19 Update 2. Ich habe die Dateien mit Administratorrechten aus einer VM-TiA V16 geholt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh. Danke. Ich habe V19 noch gar nicht installiert....
Und mit V18 upd3 hatte das Problem nicht ...
Das macht irgendwie alles keinen Sinn....
Ich gehe mal auf Datei-Suche!

Edit: Gefunden, kopiert >> Jetzt keinen Absturz mehr bei V16 schließen
Und nächste Woche machen wir dann irgendwas mit dem Hex-Editor in irgendeiner Siemens-Datei.
Einmal mit Profis arbeiten...

Das sagst du so, wir Patchen jede TIA Portal Version, da es Siemens immer noch nicht schafft bei programAlarmen die Meldeklasse zu exportieren und wir sonst alle nacharbeiten müssten. (Wir erzeugen die Programalarme mit Code generierung)
 
Bin zwar nicht betroffen, habe aber zuffälig Neuigkeiten endeckt.


Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 109971630, Beitragsdatum: 05.06.2024
Lösung
SIEMENS stellt betroffenen Kunden einen Patch für die jeweiligen TIA Portal-Versionen bereit. Der Patch setzt voraus, dass Anwender das neueste TIA Portal-Update installiert haben:
V19 Update 2 (Patch verfügbar)
V18 Update 3 (Update 4 in Vorbereitung, bitte keinen SR erstellen)
V17 Update 7 (Patch verfügbar)
V16 Update 6 (Patch verfügbar)
Um den Patch zu erhalten, wenden Sie sich per Support Request mit dem Titel: "TIA Portal Crash OPC Interface" an den Technical Support. Geben Sie im Klartext die TIA Portal Version(en) an, für die Sie einen Patch benötigen.
Für TIA Portal V18 wird in Kürze Update 4 freigegeben, in dem die Änderungen des Patches bereits integriert sind. Letzte Vorbereitungen zur Bereitstellung des Update 4 laufen bereits, wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald es verfügbar ist.
Ich habe den V17 Patch bei V17 Upd. 5 (!) eingespielt und der Abstürz tritt nicht mehr auf. Im Wesentlichen wird eine .dll Datei austetauscht.
 
S7O.CommonInterfaces.dll
S7O.CommonServices.dll


woher bekommt man diese beide Dateien?
V16 stürzt trotz Update 6 beim Beenden ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens braucht nicht unbedingt Microsoft um Fehler in die alten Versionen einzubauen.
Die schaffen das auch ganz alleine.

Es scheint so zu sein , dass beim Update auf Tia V19 Update 2, zwei Datein gelöscht werden,
die in der V16 zu einem Crash führen wenn das Projekt beendet wird. Bei mir war's so beim
"Projekt beenden".

Siemens sagt dazu :

" Kontrollieren Sie bitte ob folgenden Dateien vorhanden sind:

S7O.CommonInterfaces.dll
S7O.CommonServices.dll

Sie sollten sich im folgenden Verzeichnis befinden:
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\

Wenn die Dateien nicht mehr vorhanden sind wurden sie voraussichtlich bei der Installation von TIA V19 Upd2 gelöscht."


Nach einfügen der Dateien war V16 wieder in Ordnung.

Guten Tag,
ich habe auch das Problem mit dem Absturz beim Schließen.

Ich bin nicht so firm mit der Ordnerstruktur des Portals und Finde das erwähnte Verzeichnis nicht.
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\

Nach C: habe ich schon die gemeinsamen Dateien nicht :unsure: .
 
Ich bin nicht so firm mit der Ordnerstruktur des Portals und Finde das erwähnte Verzeichnis nicht.
Was für ein Betriebssystem hast du? Ggf. heißt das bei dir "Common Files"

Nach C: habe ich schon die gemeinsamen Dateien nicht
Schaue mal nach:
C:\Program Files (x86)\Common Files\...
C:\Program Files\Common Files\...
 
Zurück
Oben