Zykluszeit eine CPU 315-3DP

Verringern grunsätzlich nur durch umprogrammieren, z.B. Bausteine bedingt ausführen,
Befehlsanzahl reduzieren, Schleifen verringern ...

Quasi konstante Zykluszeit: OB35 anstelle OB1 verwenden.

Wesentlich mehr Möglichkeiten wären mir auf Anhieb nicht bekannt,
aber interessehalber, was ist der Hintergrund der Frage :?:

Mfg
Manuel
 
Uuuu, muß mal nachsehen, da ich Speed7 drin hab und die als 318 konfiguriert wird, akk es sein, daß es bei 318 und 400-ern geht, Moment.

PS: Zotos hat Recht, bei der 315 ist das ausgegraut, bei der 318 geht es, somit auch bei der Speed7 und wohl dann auch bei den 400-er SPS.

PS2: Bisher war mein Problem immer "Schneller machen", nicht langsamer :ROFLMAO:.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@titinparma,

OB1
...
CALL "WAIT" // sfc47
WT:=30000 // warte 30.000µs, 30ms
...

Damit kannst du deine Kiste runterbremsen.
Wenn 30ms nicht reicht, einfach den Wait mehrfach aufrufen.

mfG. klaly
 
Zurück
Oben