750-404/000-003 Frequenzzähler

Mohamed

Level-2
Beiträge
76
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich versuche ständig, den Frequenzzähler 750-404 / 000-003 zu parametrieren, leider funktioniert das nicht. Die Werte, die ich im Steuerbyte festgelegt habe, werden im Statusbyte nicht bestätigt. Egal was welche Werten ich im Steuerbyte eingebe, könnten diesen nicht bestätigt werden. Weiß jemand woran das liegen kann??



Grüße
 

Anhänge

  • Unbenannt.PNG
    Unbenannt.PNG
    34,4 KB · Aufrufe: 30
  • 20200730_105353.jpg
    20200730_105353.jpg
    598,4 KB · Aufrufe: 25
Deine Hardware Signale werden im Programm nicht verarbeitet. Zu sehen an der hellgrauen Farbe. Dadurch wird das PA der Karte nicht bearbeitet und auch nicht aktualisiert.
 
Ein Programm dazu erstellen.
Die Frage ist ob die die Karte einmalig parametrieren willst oder dynamisch oder bei PLC Anlauf oder...
 
Laut Buchbeschreibung Das Zählermodul erfasst die Zeit zwischen einer oder mehreren steigendenFlanken des CLOCK Eingangssignals und berechnet die Frequenz dieses Signals.
Messmethode, Frequenzbereich und Messwert-Darstellung werden mit Steuerbyte im PA einstellen (laut Handbuch).
Ich habe nirgendwo gelesen, dass es dafür ein Programm erstellt werden soll.
Wenn ich die Karte einmal parametrieren will, gibt's dazu ein beispiel Programm?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider hat mir das nicht weiter geholfen .. ich bekomme keine Ergebnis.
11.PNG22.PNG

Laut beispiel im Handbuch die Einstellung wird direkt im PA ausgeführt wenn ich das richtig verstanden habe oder??
11.PNG22.PNG
 
Deine Variablen im Lokalen E/A Abbild sind immernoch hellgrau. Das bedeutet sie werden nicht aktualisiert!
Läuft der Controller, dein Programm, dein Baustein, der K-Bus? Ist die Aktualisierung der Variablen richtig eingestellt?
Das Beispiel im Handbuch bezieht sich auf direkte Registerverarbeitung. Bei ecockpit wird es anders gehandhabt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mal was allgemeines. Variablen werden in ecockpit nur aktualisiert wenn lesend oder schreibend darauf zugegriffen wird. Bei der Standarteinstellung.
Eine Aktualisierung kann man auch erzwingen wenn eine andere Aktualisierungsart ( 1 oder 2) vorgewählt ist.
im Bild deutlich zu sehen. Die Farbe wechselt von hellgrau auf schwarz.

750-0404-1.jpg750-0404-2.jpg

Wenn du also deine Variablen beobachten möchtest musst du sie irgendwo lesen.
Wobei x_QRNG_SEL0 wahrscheinlich nur ein sehr kurzer Impuls ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben