Hallo Zusammen,

ich stehe gerade auf dem Schlauch und habe folgendes Problem.

Wago 750-880 mit KNX – Interface und Codesys 2.3.

Ich habe ein KNX-Teilnehmer, welcher Werte auf den Bus mit dem Datenpunkttyp 14.056 (Leistung in W) sendet. Leider habe ich diesen Datenpunkttyp in der Wago Bibliothek nicht, kann ich mir diesen Datenpunkttyp selber generieren oder nehme ich einen anderen und Forme mir den um?
Aktuell habe ich den Datenpunkttyp 12.001. Hier sind die Werte aber nicht korrekt. Es wird im Bus eine Leistung von ca. 2000 W geschrieben und in codesys kommt 1139114.0 W an.

Ich hoffe ihr könnte mir helfen.
Viele Grüße
Ben
 
Hallo Ben,

du kannst den Baustein FbDPT_Value_Energy verwenden. Hier musst du nichts umrechnen und bekommst den Wert so wie er sein soll.
Eigentlich müsstest du den Baustein FbDPT_Value_Power verwenden. Den gibt es in der Bibliothek leider nicht. Für die Funktion spielt das aber keine Rolle.

VG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

der Datentyp 14.056 ist nicht der FbDPT_Value_Energy sondern DPT_Power. Der Datentyp hat natürlich die gleiche Größe, wird aber in der ETS als ein anderer Typ geführt.
Es ist möglich sich die Datentypen selbst zu erstellen mit den "DPT_Standard" Bausteinen aus der KNX_02.lib. Hierbei muss z.B.: der Baustein FbDPT_ID_9 in einen FB gekapselt werden welcher den Namen des gewünschten Datentypen erhält. Also beim Datentyü DPT_Power, muss der Baustein dann "FbDPT_Power" benannt werden.

Ein Beispielprogramm dazu kann vom Wago Support zur Verfügung gestellt werden.
 

Anhänge

  • Unbenannt1.JPG
    Unbenannt1.JPG
    83,6 KB · Aufrufe: 17
  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    117,6 KB · Aufrufe: 21
Ergänzend und Abschließend kann man noch folgendes Nachtragen:

Im Wago Downloadbereich kann folgender Ordner heruntergeladen werden: Libraries_BA

In diesem Ordner sind die einzelnen Bibliotheken und Dokumentationen zu finden und der folgenden Container : KNX_DPT_EXPORT

In diesem Container sind alle gängigen Datenpunkttypen enthalten nach dem Prinzip wie der Wago-Support oben beschrieben hat. Diese müssen dann einfach in das aktuelle Projekt importiert werden ( Projekt -> Importieren)

 