Wago 750-881 => Neustart erkennen

Kiter11

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

gibt es ein Bite etc. welches den Neustart, Warmstart, Kaltstart usw. erkennt?.
Ich möchte nämlich auf oben genannten Zustände reagieren.

In einer S7 gibt es ein Normierungsmeker.
 
Hallo Kiter11,

ein vorgefertigtes Byte für diesen Zweck gibt es in der CoDeSys nicht.
Zudem ist eine Unterscheidung der verschiedenen Neustartvarianten nicht möglich.
Ein allgmeiner Neustartmerker lässt sich Applikativ generieren, z.B.: durch ein Initial-Bit oder ein System-Ereignis.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Danke für die schnelle Antwort,

die Möglichkeit "System-Ereignis" kannte ich noch gar nicht.
Manchmal bedarf es einen kleinen Tip und dann weiß man wo man im Handbuch zu lesen hat.

Danke!
 
Hallo Kiter11,
neben dem Systemereigniss kann Dir vielleicht auch noch etwas anderes helfen, so WAGO dies unterstützt.
Ich habe mal bei der ABB in der SPS-Entwicklung gearbeitet und dort Softwaretests erstellt die dann automatisch durchliefen. Es gab dort verschiedene Variablentypen die auch nach einem Neustart, Warmstart oder Kaltstart erhalten blieben. Was Dir jetzt helfen könnte ist, dass nicht jede dieser Typen bei jedem Ereignis erhalten geblieben ist. Such mal nach den Worten RETAIN und PERSISTENT in der Doku.

Gruß

Oliver
 
Hallo Kiter11, Hallo oliver.tonn,

auf Grund des Geräteverhaltens des 750-881 ist kein Bezug auf RETAIN oder PERSISTENT Variablen sinnvoll.
Bei anderen Geräten sieht dies ggf. anders aus.
 
Zurück
Oben