Hallo,
ich habe eine 750-889 und möchte ein Visusystem einsetzen. Diese Visu erwartet eine UDP Port Initialisierung auf Port 3671 auf dem Kontolldaten laufen und einen Port z.B. 3672 (ist frei wählbar) auf dem dann die eigentliche Datenkommunikation abläuft. Ich habe das so eingestellt, leider funktioniert es nicht. Da ich keinen Erfolg hatte mit 3672, habe ich auch hier 3671 eingetragen. Aber dann kommt es offensichtlich zu Kollisionen beim Schreiben auf die Wago.
Hat jemand einen Tipp/Lösung ?
 
Hallo,

der Port 3671 ist ein standardisierter Port welcher für KNX Net/ip (eFiledControl) Kommunikation reserviert ist. Dieses geschieht in der Regel via UDP Telegramme.
Der Port 3671 ist erst einmal nur für KNX Net/Ip Telegramme empfänglich.
Wenn also dein Visusystem über diesen Port Kommunizieren will, muss dieses also KNX Net/ip Telegramme interpretieren und senden können.
Ich gehe davon aus, dass deine Nutzdaten, via KNX Net/IP Telegramme in deine Visu gelangen. Daher werden deine Nutzdaten über den Port 3671 kommuniziert werden.

Ich denke es gilt erst einmal zu klären, welches Protokoll diese Visualisierung unterstützt.
Als Beispiel:
Port: 502 ModBus UDP/TCP
Port: 3671 KNX Net/IP
 