Hallo,

ich versuche den OB122 und dessen temp-Variablen zu verstehen. Ich finde aber kein einfaches Beispiel dafür.
Fehler in Adressen sind doch gar nicht möglich. Wenn ich z.B. im Programm E0.8 verwende, wird das doch gleich als Fehler erkannt

Deshalb meine Frage:
wie kann ich mit kleinen Programmen Fehler provozieren, die den OB122 aufrufen.

Vielleicht hat jemand eine Idee.
Vielen Dank im voraus
Holger
 
Guten Morgen, Paule,

fand ich auch lustig beim schreiben (ist ja nett...).
Das hatte ich schon versucht. Aber wenn ich PEW80 auf die SPS übertragen möchte (315-2 DP), wird das Hochladen verweigert.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee.

Holger
 
Guten Morgen marlob, und erstmal Danke

aber wie mache ich das? Ich habe das schon versucht (so mit L P#2.0), komme aber nicht weiter, da auch dort eine falsche Adresse verweigert wird.

Wie kann ich das also machen.

mfg Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

lade doch eine Adresse eines Profibusteilnehmer z.B. L EW 100 oder PEW100, kennt die CPU ja auf jeden Fall, aber in der HW-Konfig ist dieser
Profibus Teilnhmer aber nicht projektiert. Dann müsste es gehen.

Oder per BLKMOV einen Adressbereich auslesen, der grösser ist als in der HW-Konfig projektiert, müsste auch gehen.
Gruß
Move
 
Hallo Move,

das klappt. Danke schonmal.
Ich suche noch weitere Varianten, um die temp zu erforschen.
Weißt du (oder auch andere Forumteilnehmer), wie man die Adressen berechnet (siehe Marlob) oder habt ihr noch andere Ideen, um den OB122 zu erzwingen.

mfg Holger
 