Maschienenstart nach Betriebsstunden

mst

Level-1
Beiträge
463
Reaktionspunkte
89
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Habe die Aufgabe 4 Motoren (je nach Anforderung) nach Betriebsstunden hochzuschalten und ieder runter zu schalten.

Habe eine 315 2DP CPU und Step7 V3.5

Habe schon einen Betriebsstundenzähler Programmiert der mir die Betriebsstunden der einzelnen Maschienen in DInt ausgiebt.

Also, die Maschiene mit den wenigsten Betriebsstunden soll als erste Starten, dann die nächste usw.
Die Maschiene mit den meisten Betriebsstunden als erste wegschalten, dann die nächste usw.

Habe es mit Vergleichern versucht, das funktionert bei 2 Maschienen ja noch recht einfach, aber bei 4 komm ich zu keiner Lösung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@MST

eine sehr gute Lösung beinhaltet das Buch von J.Kaftan
"SPS-Grundkurs mit Simatic S7" . auch getestet ! - alles OK

Pumpensteuerung 12.9 Seite 195

Aufgaben: "dabei soll gewährleistet sein, daß alle 4 Pumpen möglichst gleiche
Lauzeit und Schalthäufigkeit erreichen"
"beim Abschalten ist stets die Pumpe mit der längsten Lauzeit
auszuschalten, bei zuschalten umgekehrt "....


Grüße
Ricko
 
Hallo Leute, danke für die Tipps.

Habe das Problem nach dem "Bubble Sort" Prinzip gelöst.

MFG MST
 