stefan_shs
Level-1
- Beiträge
- 24
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen allerseits, ich habe ein kleines Problem an einem neu aufgesetzten Rechner:
Betriebssystem: Win7 Prof 64Bit
S7 V5.5 SP4
TIA V13
Grundsätzlich funktionieren S7 (V5.5.4) und Tia-Portal, allerdings liefert die Funktion
"Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" kein Ergebnis, soll heissen es werden die am Netz angeschlossenen Teilnehmer nicht gefunden.
Das habe ich bisher ausgetestet:
Schnittstelle auf LAN
Problem: unter" Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" werden keine Teilnehmer im Netz gefunden
... weder in S7 V5.5.4
... noch unter TIA V13
Ab hier mit TIA:
Umschaltung der Schnittstelle auf MPI
HW-Config und Software via MPI auf die CPU übertragen ... ok
Online via MPI und Baustein beobachtet ... ok
Umschaltung der Schnittstelle auf LAN
ONLINE via LAN ... ok
Erreichbare Teinehmer ... keine Teilnehmer gefunden
PING (via cmd) auf CPU und andere Profinet-Komponenten ... ok
NETSCAN findet alle Teilnehmer im Netz
dann:
Windows Firewall aus ... keine Änderung der oberen Test
Virenscanner aus ... keine Änderung der oberen Test
Firewall und Virenscanner wieder eingeschaltet ...
... Baustein im TIA geändert
... ONLINE via LAN
... Baustein übertragen
... Baustein beobachten
... Online-Zugänge ... Funktionen ... Datum und Uhrzeit stellen ... ok
... Online-Verbindung trennen
... Online-Zugänge ... Funktionen ... IP-Adresse zuweisen ... Erreichbare Teilnehmer ... kein Fund
Die Namen der Profinetteilnehmer habe ich mit Hilfe eines anderen Rechners vergeben.
Treiber für die Netzwerkkarte habe ich ältere und den neuesten getestet (neueste derzeit aktiv) .. keine Änderung
Hat von Euch noch wer einen Tipp woran es liegen könnte ?
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Betriebssystem: Win7 Prof 64Bit
S7 V5.5 SP4
TIA V13
Grundsätzlich funktionieren S7 (V5.5.4) und Tia-Portal, allerdings liefert die Funktion
"Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" kein Ergebnis, soll heissen es werden die am Netz angeschlossenen Teilnehmer nicht gefunden.
Das habe ich bisher ausgetestet:
Schnittstelle auf LAN
Problem: unter" Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" werden keine Teilnehmer im Netz gefunden
... weder in S7 V5.5.4
... noch unter TIA V13
Ab hier mit TIA:
Umschaltung der Schnittstelle auf MPI
HW-Config und Software via MPI auf die CPU übertragen ... ok
Online via MPI und Baustein beobachtet ... ok
Umschaltung der Schnittstelle auf LAN
ONLINE via LAN ... ok
Erreichbare Teinehmer ... keine Teilnehmer gefunden
PING (via cmd) auf CPU und andere Profinet-Komponenten ... ok
NETSCAN findet alle Teilnehmer im Netz
dann:
Windows Firewall aus ... keine Änderung der oberen Test
Virenscanner aus ... keine Änderung der oberen Test
Firewall und Virenscanner wieder eingeschaltet ...
... Baustein im TIA geändert
... ONLINE via LAN
... Baustein übertragen
... Baustein beobachten
... Online-Zugänge ... Funktionen ... Datum und Uhrzeit stellen ... ok
... Online-Verbindung trennen
... Online-Zugänge ... Funktionen ... IP-Adresse zuweisen ... Erreichbare Teilnehmer ... kein Fund
Die Namen der Profinetteilnehmer habe ich mit Hilfe eines anderen Rechners vergeben.
Treiber für die Netzwerkkarte habe ich ältere und den neuesten getestet (neueste derzeit aktiv) .. keine Änderung
Hat von Euch noch wer einen Tipp woran es liegen könnte ?
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Anhänge
-
TIAV13_005_LANonline_ErreichbareTeilnehmer.JPG63 KB · Aufrufe: 90
-
TIAV13_004_LANonline_OnlineDatUhr_ok.JPG45,5 KB · Aufrufe: 73
-
TIAV13_003_LANonline_OnlineDatUhr.JPG41,6 KB · Aufrufe: 78
-
TIAV13_002_LANonline_BausteinÜbertragen.JPG102,1 KB · Aufrufe: 88
-
TIAV13_001_LANonline.JPG43,2 KB · Aufrufe: 109