Ich denke mal es geht dir darum einen Masterdrive über Ethernet anzusteuern der sich weit weg befindet und du möchtest das bestehende Firmennetzwerk dazu benutzen.
Grundsätzlich natürlich machbar.
Wichtige Fragen wären hierbei, wie ausfallsicher ist das IT Netz bzw der Verbindungsstrang, Switch oder Hub im Einsatz, gibt es andere Programme die IP Adressen suchen bzw abfragen in dem IT Netz, wird ein Proxy oder DHCP-Server verwendet in dem Netzwerk, wäre es vielleicht möglich ein VPN für die Komponenten aufzubauen, in wie weit haben die mitarbeiten an den PC's Zugriff auf das Netzwerk, wie stark belastet ist das Netzwerk (wenn irgendwo ein guter Switch mit Diag Funktion ist kannst, du das nachschauen oder wenn managed Switches im Einsatz sind sogar prioritäten zuordnen)
da gibt es bestimmt noch einiges was mir spontan nicht in den Sinn kommt
Am besten fände ich eine Tunnelmethode (z.B VPN). So kannst du diese beiden Komponenten vom Rest des Netzes trennen und nutzt nur die physikalischen Gegebenheiten.
Da gibt es sogar extra Komponenten für die Automatisierungstechnik (kleine Geräte die selbst einen VPN Tunnel aufbauen, keine großen VPN Router). Frag mich aber nicht mehr von wem. Wir haben das mal bei einer Firma in Singapur so gemacht, da war aber ein Kollege mit beschäftigt, den werde ich bei Gelegenheit mal drauf ansprechen
Würde aber nur im Notfall ein IT-Netzwerk für eine Automatisierungslösung nutzen.
So teuer ist CAT-6 oder 7 Leitung heute auch nicht mehr