4..20mA Drahtbruch-Alarm Problem
Hallo marko75 und liebe Forumsteilnehmer!
Vielen herzlichen Dank für Deinen Beitrag! Das hat meine mehr als dreistündige Suche zum Problem des nicht verschwindenden
Drahtbruchalarms auf AIx beendet - dann hab ich gewußt das ich nicht alleine bin.
Bezüglich Deines "sterbenden DI"-Problems kann ich leider nicht helfen, zum Glück hat das Gerät mit dem ich gestern und
heute gekämpft hab dieses Problem (offensichtlich, hoffentlich nicht nur bis jetzt) nicht.
Ich hab den Siemens Service angerufen (und betoniert) und die haben mir auf Nachfrage dann bestätigt, das das Drahtbruchalarm-Problem "bekannt ist
und in der Firmware V4.5" behoben werden wird. Demnächst wird es auch einen FAQ-Artikel im S&S geben (wow, so schnell, Dein Posting
ist vom 18. Oktober (!) also mehr als 1,5 Monate alt!! --> Originalzitat Siemens siehe unten).
Es gibt einen von Siemens vorgeschlagenen Workaround für die Überwachung auf 4mA-Drahtbruch - der Umrichter löst die externe Störung x
aus (je wie parametriert).
Das möchte ich Euch nicht vorenthalten, vielleicht hilft es ja jemand anderem weiter:
anbei der Workaround zu diesem Thema!
Problem "Drahtbruch" bei Parametrierung vom AI0 (Kl 3,4) auf 4...20mA uns es steht mehr als 4 mA an!
Ja, das ist ein bekanntes Problem in V4.4. Der Fehler sollte in V4.5 behoben werden.
Ein Workaround für die V4.4 wird demnächst als FAQ veröffentlicht:
P0756.0 = 2 (Stromeingang unipolar)
P0757.0 = 4 mA
P0758.0 = 0 %
P0759.0 = 20 mA
P0760.0 = 100 %
P20228 = r752.0 für AI0 (oder r752.1 für AI1)
P20229 = 4
P20230 = 0
P20234 = Ablaufgruppe 6
P2106.0 = r20232.0 -> F7860: Externe Störung 1
Oder (wenn P2106.0 schon benutzt wird)
P2107.0 = r20232.0 -> F7861: Externe Störung 2
oder (wenn P2106.0 und P2107.0 schon benutzt werden)
P2108.0 = r20232.0 -> F7862: Externe Störung 3
Wenn der Stromeingangswert von 4 mA unterschritten wird, wird an Stelle der Störung F03505 „Analogeingang Drahtbruch" eine Externe Störung 1, 2 oder 3 ausgelöst.
Ich hab P20229 auf 2 (mA) eingestellt da sonst bei kleinsten Unterschreitungen der 4mA (zB kurze Einstreuung etc.) der Umrichter in Störung geht.
Vielleicht hilfts jemanden, ich wollte jedenfalls was retourgeben weil ich ohne den Beitrag im Forum wahrscheinlich immer noch an dem Problem kauen würde!!
LG
Daywalker