Hallo
ich bekomme folgendes Problem: ein 2-poliger Motor treibt eine Hydraulikpumpe an via FU. Da ich jedoch den Motor noch nicht genau kenne, gehe ich von einer Drehzahl von etwa 2820 aus (ich denke mir, dass dies halbwegs üblich sein könnte). Nun errechnet sich daraus die untere Grenzfrequenz von ca. 680 U/min, wenn man als Sicherheit 2-fachen Schlupf für die Grenzfrequenz wählt (ich denke, das hätte ich mal irgendwo gelesen). Ist es nun möglich den Motor trotzdem auf 500 U/min zu regeln? Oder gibt das irgendwelche Probleme, beispielsweise thermischer Art? Die 500 deshalb, weil es die Mindestdrehzahl der Pumpe ist, und ich diese Drehzahl auch gut nutzen würde.
Vielen Dank!
ich bekomme folgendes Problem: ein 2-poliger Motor treibt eine Hydraulikpumpe an via FU. Da ich jedoch den Motor noch nicht genau kenne, gehe ich von einer Drehzahl von etwa 2820 aus (ich denke mir, dass dies halbwegs üblich sein könnte). Nun errechnet sich daraus die untere Grenzfrequenz von ca. 680 U/min, wenn man als Sicherheit 2-fachen Schlupf für die Grenzfrequenz wählt (ich denke, das hätte ich mal irgendwo gelesen). Ist es nun möglich den Motor trotzdem auf 500 U/min zu regeln? Oder gibt das irgendwelche Probleme, beispielsweise thermischer Art? Die 500 deshalb, weil es die Mindestdrehzahl der Pumpe ist, und ich diese Drehzahl auch gut nutzen würde.
Vielen Dank!