Wir haben jetzt schon 2 mal folgendes Problem gehabt:

Die Aktualdaten in den DB's gingen ohne Fremdeinwirkung verloren,
d.h. nach einem Netz Aus an der CPU waren beim nächsten Einschalten nicht mehr die zuletzt in den DB abgelegten Daten(Aktualdaten) vorhanden.
In den Aktualdaten standen dann auf einmal alte Werte die zu einem früheren Zeitpunkt (bei der Inbetriebnahme) aktuell waren. Es waren aber nicht die Initilisierungswerte. Hat jemand schon mal gleiche Problem gehabt?

Der Fehler trat sowohl bei einer CPU315-2DP (6ES7 315-2AG10-0AB0 Firmware 2.0) als auch bei einer CPU 317-2DP (6ES7 317-2AL10-0AB0 Firmware 2.6) auf.

Schon mal Danke für die Hilfe.

Gruß SPS_79
 
Hi,

aber der Datenbaustein wurde aber vorab richtig initialisert?
Wie biste denn da vorgegangen?

Gruß
Move
 
Das gleiche Problem haben wir auch schon mit der 317 gehabt. Wir dachten schon vielleicht hat der Kunde da was verstellt... Jetzt ist klar, dass natürlich das S.... schuld dran ist!
 
Was für MMC setzt ihr ein?
Die orginal MMC von Siemens oder irgendwelche von Fremdherstellern?
Wir setzten MMC von Helmholz ein und sind und daher nicht sicher ob es vielleicht damit zusammen hängt.
Ich habe aber auch schon von den Firmware Problemen von Siemens gehört.
 
Dann mach doch mal bei den 315er den aktuellen stand drauf, wenn du
den link von mir ansschaust, kannst du sehen das dein Firmware stand
betroffen ist.
Wenn das nichts hilft, wechsel die Speicherkarte.
 