PILZ me1s/1as

abend,

für einen Not-Aus und Schutztürüberwachung ist PNOZ X Reihe schon richtig. Wenn dir 2 Sicherheitskontakte genügen, kannst du den PNOZ X2P einbauen.

Ich würde aber vorher eine Risikobeurteilung durchführen und die Anlage vom einem technischen Büro abnehmen lassen.

gruß
Kapo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich weiß jetzt nicht wie aktuell die Frage noch ist, da wir uns gerade erst hier im Forum angemeldet haben gings nicht früher.
Als Auswertegerät muss es nicht zwingend ein PNOZx sein, es geht auch ein PNOZ Sigma.
Um das richtige gerät aus zu wählen ist es wichtig zu wissen, wie es sich nach einem Auslösen verhalten soll (manueller Start, automatischer Start, überwachter Start...)
Daneben ist es wichtig zu wissen wieviele Kontakte du benötigst und welchen PL /SIL du erreichen möchtest.
 