Guten Morgen allerseits,

habe im Simatic Manager folgende meldung "die PG/PC Schnittstelle ist keiner schnittstellenparametrierung zugewiesen"
Ich habe zum Üben den S.Manager auf meinem Laptop.
Welche Einstellung muss ich nun vornehmen, damit ich mir meine FUP erstellten FC, z.B über das Brillensymbol kontrollieren kann?

Danke für Eure Unterstützung!!

Gruß
cadman
 
Hallo,

im Simatic Manager unter Extras -> PG/PC Schnittstelle einstellen aufrufen
dem Zugangspunkt S7Online die entsprechende Schnittstelle zuordnen mit der die CPU verbunden ist.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,

ich habe ja keine SPS CPU. Welche Schnittstelle ist hier gemeint?
Ich sitze mit dem Rechner bei mir am Wohnzimmertisch.

bin blutiger SPS Einsteiger

Gruß
cadman
 
Hi,

ok dann frage ich mal dumm:
Wie willst du ein von Dir erstelltes Programm den ablaufen lassen um es mit der Brille zu beobachten?
Du hast doch im Projekt eine CPU angelegt und dort dann die Programme oder?

Gruß
Christoph
 
... ich denke, du möchtest PLCSim aufrufen ...
Das mußt du zuerst starten - das wäre im S7-Manager das Symbol, dass eine SPS in einer Wolke anzeigt (vorausgesetzt die SW ist auf deinem LT installiert ...)

Gruß
Larry
 