Hallo liebe Leute,
verwendet wird eine CPU314c 2PN/DP und ein TP900 Ich hab die Steuerung in Step7 V5.5 Programmiert und die Visualisierung soll über TIA v13 sp1 erfolgen. Ich habe bereits ein standard Programm bei dem die Uhrzeitsyncronisation ohne Probleme mit den 177 PN Colour funktioniert.
Das selber Programm soll, mit einer angepassten Visu, nun auf das TP900. Ich habe das Programm in TIA migriert mit einigen Warnungen aber soweit ok. Dann konnte ich auch das Projekt in das Panel übersetzten. Beim starten der Visu kam dann verzögert der Fehler 70011 mit dem Fehlercode 87, 1. Soweit ich dass im Handbuch nachlesen konnte beschreibt der Fehlercode 70011 ein Fehler bei der Uhrzeitsyncronisation.
Das es an dem Benutzerrecht bzw. an der Einstellung der Zugriffrichte des verwendeten Benuterkontos liegt glaube ich nicht, da es bei dem Panel auch keine Einstellung dazu gibt . Ich kenne das nur wenn Runtime auf einem normalen PC verwendet wird mit einer Windows Voll Version. (Da kann schonmal passieren, dass die Tastatur in der Visualisierung sehr lange braucht bis dieser erscheint -> Einstellung in der Benutzersteuerung falsch)
Und dass der Wert der Uhrzeit falsch ist glaube ich auch nicht, da es bei den anderen Projekten ohne TIA Visu ohne Probleme funktioniert.
Ich habe vorher noch nie ein Projekt migriert, deshalb weiss ich noch nicht weche Einstellungen danach noch gefordert sind oder nicht. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass man anschliessend direkt alles übertragen kann.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass in der Topologieansicht in tia die CPU weiss ist und nicht "erkannt" wurde und diese auch keine Verbindungslinie mit dem Panel hatte.Ist das normal nach der MIgration?
oder liegt hier der Fehler, dass ich die Verbindungspartner neu in TIA zuweisen muss und somit anschließend auch in dem Fenster die Bereichszeiger neu zuordnen muss?
verwendet wird eine CPU314c 2PN/DP und ein TP900 Ich hab die Steuerung in Step7 V5.5 Programmiert und die Visualisierung soll über TIA v13 sp1 erfolgen. Ich habe bereits ein standard Programm bei dem die Uhrzeitsyncronisation ohne Probleme mit den 177 PN Colour funktioniert.
Das selber Programm soll, mit einer angepassten Visu, nun auf das TP900. Ich habe das Programm in TIA migriert mit einigen Warnungen aber soweit ok. Dann konnte ich auch das Projekt in das Panel übersetzten. Beim starten der Visu kam dann verzögert der Fehler 70011 mit dem Fehlercode 87, 1. Soweit ich dass im Handbuch nachlesen konnte beschreibt der Fehlercode 70011 ein Fehler bei der Uhrzeitsyncronisation.
Die Systemzeit konnte nicht geändert werden.
Die Fehlermeldung erscheint nur im Zusammenhang mit Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung". Mögliche Ursachen:
Wird in der Systemmeldung als erster Parameter der Wert 13 angezeigt, so kennzeichnet der zweite Parameter das Byte, das den falschen Wert hat.
- Im Steuerungsauftrag wurde eine unzulässige Zeit übergeben.
- Der Windows-Benutzer hat kein Benutzerrecht, um die Systemzeit zu ändern.
Das es an dem Benutzerrecht bzw. an der Einstellung der Zugriffrichte des verwendeten Benuterkontos liegt glaube ich nicht, da es bei dem Panel auch keine Einstellung dazu gibt . Ich kenne das nur wenn Runtime auf einem normalen PC verwendet wird mit einer Windows Voll Version. (Da kann schonmal passieren, dass die Tastatur in der Visualisierung sehr lange braucht bis dieser erscheint -> Einstellung in der Benutzersteuerung falsch)
Und dass der Wert der Uhrzeit falsch ist glaube ich auch nicht, da es bei den anderen Projekten ohne TIA Visu ohne Probleme funktioniert.
Ich habe vorher noch nie ein Projekt migriert, deshalb weiss ich noch nicht weche Einstellungen danach noch gefordert sind oder nicht. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass man anschliessend direkt alles übertragen kann.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass in der Topologieansicht in tia die CPU weiss ist und nicht "erkannt" wurde und diese auch keine Verbindungslinie mit dem Panel hatte.Ist das normal nach der MIgration?
oder liegt hier der Fehler, dass ich die Verbindungspartner neu in TIA zuweisen muss und somit anschließend auch in dem Fenster die Bereichszeiger neu zuordnen muss?