So habe hier eine CX9010 mit einem Buskoppler (slave) el6731-0010 und eine S7 416-2.
Diese sollen nun über Profibus kommunizieren (S7 = Master). Nunr weiß ich nicht so recht wie ich in Step7 die Hardware config mache. Meines Wissens brauch ich doch die GSD datei von dem Beckhoff zeug oder???
Habe diese leider nicht gefunden. Habe mir mal die Beschreibung von Beckhoff angeschaut wie man Beckhoff und S7 315 kommunizieren lässt aber da war die S7 der Slave.

Hat da jemand erfahrungen/ideen wie ich das am besten konfigurier?

(Mein PG ist mit beiden Steuerungen über TCP/IP verbunden)
 
da kann ich nur sagen "Kopfschüttel" - wenn ich diesen Beitrag lese.

Hier scheint wieder einer von diesen Experten am Werk zu sein, die zu faul sind ihre Hausaufgaben alleine zu machen.

Wenn du dir mal wenigstens die Doku von der EL6731 halbwegs durchgelesen hättest, dann würde sich deine Frage erübrigen.
Da steht nämlich folgendes drin:

Konfiguration des Masters

Zur Konfiguration des Masters ist die Datei "EL31095F.GSE" aus dem Verzeichnis "TwinCAT\Io\Profibus" zu nehmen. Die Module müssen im Master-Konfigurator in der gleichen Reihenfolge angefügt werden, wie bei der Konfiguration des Slaves im System-Manager.

Weiterhin ist es auch fraglich, warum du die beiden Steuerungen über Profibus koppeln willst, wenn diese beide über Ethernet verfügen.
Wenn irgendwie möglich ziehe ich bei Steuerungskopplungen heutzutage immer Ethernet vor.

Aber vermutlich ist das eben deine "Hausaufgabe" - Kopplung Beckhoff und Siemens über Profibus. :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier scheint wieder einer von diesen Experten am Werk zu sein, die zu faul sind ihre Hausaufgaben alleine zu machen.
Da hast du nicht ganz unrecht :)

Also wir werden das in der Praxis sicherlich über Ethernet machen, aber da Beckhoff bei uns ein neues Produkt ist wollte ich mich auf jedenfall mal über beide Arten der Kommunikation informieren.
 
.......................

Weiterhin ist es auch fraglich, warum du die beiden Steuerungen über Profibus koppeln willst, wenn diese beide über Ethernet verfügen.
Wenn irgendwie möglich ziehe ich bei Steuerungskopplungen heutzutage immer Ethernet vor.

Hmm gibt ja hin und wieder auch mal Busverbindungen die deutlich länger als 100m ausfallen. Und in Umgebungen in denen dutzende FUs mit diversen Schweissstromquellen um die Wette funken, kann man Ethernet selbst mit Cat-7 Leitungen oftmals gepflegt in die Tonne kloppen, während Profibus mit niedriger Übertragungsrate noch stabil bei 500m Kabellänge läuft. .....
 
Hmm gibt ja hin und wieder auch mal Busverbindungen die deutlich länger als 100m ausfallen. Und in Umgebungen in denen dutzende FUs mit diversen Schweissstromquellen um die Wette funken, kann man Ethernet selbst mit Cat-7 Leitungen oftmals gepflegt in die Tonne kloppen, während Profibus mit niedriger Übertragungsrate noch stabil bei 500m Kabellänge läuft. .....

Für sowas gibts heute Lichtwellenleiter. Weiss nicht wie es bei Siemens aussieht, aber bei EtherCAT kannst du einfach statt eines Kabels ein Koppler für LWL einsetzen, da das ganze auf Schicht 1 läuft, merkst du nicht viel davon....
 