HY-TTC 50 Timeout Problem mit CODESYS V2.3

kanabe

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich weiß nicht mehr weiter bzw. der Support von TTControl kann mir auch nicht helfen.
Ich programmiere eine HY-TTC 50 Steuerung per CODESYS V2.3. Das Aufspielen der Software per Codesys funktioniert ohne Probleme. Allerdings wenn ich eingeloggt bin um die Variablen zu betrachten, kommt nach ca 10s eine Timeout Fehlermeldung.
Ich muss die HY-TTC 50 Steuerung danach neustarten, dass ich anschließend wieder eine Verbindung aufbauen kann.

Das Problem tritt bei verschiedenen Win7 Rechnern auf.
Ich habe es mit einem PEAK USB und einem ifm CANFox getestet. Bei jedem Adapter tritt das gleiche Problem auf.
Ich habe kein Codesys 3.5 auf dem Rechner.
Ich habe die Kommunikations-Timouts in den Optionen schon höher eingestellt.

Bei den Steuerungen von ifm kann ich problemlos eingeloggt bleiben.

Hat von euch jemand einen Tipp für mich, was ich machen kann?

LG und Danke
 
Hallo,

ich schließe mich dem Thema einmal an.
Ich nutze eine HY-TTC60 mit CODESYS V2.3 und bekomme auch des Öfteren einfach Verbindungsabbrüche (nach 5-10min). Im TTC Treiberhandbuch wird ja schon vorgegeben den Kommunikations-Timeout und Download-Timeout auf min. 15000 ms zu erhöhen. Abbrüche nach so kurzer Zeit hatte ich noch nicht (<10s).
Bei einem Abbruch muss auch bei mir die TTC neu gestartet werden. Ich verwende den PEAK USB Adapter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus zusammen,

ich hab von ttcontrol noch einen Tipp bekommen. Und jetzt funktioniert es ohne Timeoutfehlern.
Man muss bei Kommunikationseinstellungen "Enable Block Transfer" auf FALSE setzen.
Alternativ wenn "Enable Block Transfer" auf TRUE gesetzt ist, muss man unter Ressourcen - Steuerungskonfiguration - HY-TTC 50 - Modulparameter – MsgBuffersSDO den Parameter auf 10 oder 50 setzen. Zu beachten ist dabei, dass maximal 128 message objects zur Verfügung stehen.
"Enable Block Transfer" True beschleunigt den Download. Wenn jedoch Probleme mit der Verbindung bestehen, dann soll der Parameter auf FALSE gesetzt werden.


Gruß
kanabe
 
Ich habe das gleiche Problem mit einer HY-TTC510. Leider programmiere ich noch nicht solange Codesys. Daher meine Frage: Wo finde ich den Enable Block Transfer Parameter?
 