Hallo,

was verwendet ihr bzw. würdet ihr empfehlen, einen gleichgerichteten Trafo oder ein Netzteil? Strom ca. 40A bei 24V. Es werden mehrere Antriebe verbaut die zur gleichen Zeit laufen.


Gruß, pt
 
Hallo pt,

der Istzustand in einer 15jahre alten Anlage/Maschine, die ich betreue, ist 3L-Trafo mit Gleichrichterbrücke. Ob die Maschine noch heute so ausgerüstet wird - keine Ahnung. Wenn mein Chef was vergleichbares neues bauen würde, ich glaub, er nähme die Kupfervariante des Netzteils (ich vermute, als "Netzteil" bezeichnest Du einen Schaltregler).

EDIT: unser Hauptgrund gegen Schaltregler: i.d.R ist mit einem Ausfall in ca. 5-10 Jahren zu rechnen - der Trafo ist deutlich zuverlässiger (sind uns aber auch schon welche kaputt gegangen).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo wir setzen in der Regel auch noch Trafos mit Gleichrichter ein. Zwar teurer aber bis jetzt hat sich die investition immer gelohnt, da bei uns teilweise die Schaltnetzteile schon nach 3 bis 4 jahren den Geist aufgegeben haben.
 