Tach zusammen!

Ich hab hier ne 315-2DP als Profibus Master und diverse Weidmüller bzw. Möller WinBloc DP Module, Nur leider grig ichs nicht zum laufen...

Momentan hab ich ein Modul als Slave mit richtiger Adresse in der HW-Konfig Projektiert, und hab auch schon viel an den Widerstanden rumgeschaltet, aber es tut sich nichts... slave nicht erreichbar...

Muss ich nochwas projektieren? ich hab kein plan bisher hatte ich noch keine Siemens...

Vielen dank schonmal
 
Hallo,

Wenn du die HW richtig konfiguriert hast. (davon gehe ich aus), dann schau mal nach, ob die Adressen bei deinen Teilnehmern richtig eingestellt ist.
Nach dem Einstellen, erst die Teilnehmer noch einmal ein- und ausschalten. Die meisten übernehmen, dann erst ihre Adresse.

MfG
DATA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das passt! Ich komme aus dem Robotersektor und hab jetzt günstig ne Simatic bekommen... jetzt lern ich Siemens... :ROFLMAO:

Mal ne frage zu den widerständen: Am Master auf on und am letzten teilnehmer!?!
 
Es gibt 2 letzte Teilnehmer, muß nicht der Master sein. Bei den letzten Teilnehmern den Abschlußwiderstand auf "ON". Aufpassen, daß der richtige Kabeleingang beim Stecker der letzten Teilnehmer benutzt wird, sonst funktioniert die Terminierung mit den Widerständen nicht richtig.
 