Hallo zusammen,
ich bin zurzeit Auszubildender als Elektroniker für BT und errichte gerade meine Abschlussprüfung im Bereich SPS und AS-Interface. Ich habe bisher die ganzen Bauteile, sprich CPU 314C-2-PN/DP, mein AS-i Link (6GK1 415-2BA10), 2 Kompaktmodule (2I/2O), eine serielle Schnittstelle für die Ventilinsel und eine Signalleuchte. montiert und verdrahtet. Die Vernetzung des AS-i Links und der CPU möchte ich mit Industrial Ethernet, Profinet, realisieren. Als Programmierungssoftware nutze ich Step 7 V5.5.
Als ich heute die Baugruppen in Betrieb genommen habe, leuchtete sofort an der AS-i die SF und BF Leuchte. Als Fehler wurde geschrieben: "Kein Profibus gefunden" und "DP-Master offline. Nun ist meine Frage muss ich unbedingt die beiden Bausteine über Profibus anschließen oder funktioniert es auch über Profinet.
Das zweite Problem ist, dass ich von meinem PC erstellten Hardwarebausteine (in Step 7) nicht auf die CPU übertragen kann. Nutze als Schnittstelle den MPI-Adapter. Als Schnittstelle im Programm habe ich "PC-Adapter auto" eingestellt. Jedoch kam bei jedem Übertragen der Fehler, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Habe als Übertragungsrate die kleinste genommen.Weiß da jemand einen Rat?
Mein drittes Problem ist, wenn ich im Hardwaremodus bei Step 7 den Link Advanced aufrufe, dieser nur mit DP zur SPS verknüpft werden kann obwohl ich eigentlich auch über Profinet den Baustein anschließen kann. Muss ich das den AS-i Link modifizieren oder so?
So hoffe ich habe soweit alles verständlich beschrieben!
DAnke Grüße hermie
ich bin zurzeit Auszubildender als Elektroniker für BT und errichte gerade meine Abschlussprüfung im Bereich SPS und AS-Interface. Ich habe bisher die ganzen Bauteile, sprich CPU 314C-2-PN/DP, mein AS-i Link (6GK1 415-2BA10), 2 Kompaktmodule (2I/2O), eine serielle Schnittstelle für die Ventilinsel und eine Signalleuchte. montiert und verdrahtet. Die Vernetzung des AS-i Links und der CPU möchte ich mit Industrial Ethernet, Profinet, realisieren. Als Programmierungssoftware nutze ich Step 7 V5.5.
Als ich heute die Baugruppen in Betrieb genommen habe, leuchtete sofort an der AS-i die SF und BF Leuchte. Als Fehler wurde geschrieben: "Kein Profibus gefunden" und "DP-Master offline. Nun ist meine Frage muss ich unbedingt die beiden Bausteine über Profibus anschließen oder funktioniert es auch über Profinet.
Das zweite Problem ist, dass ich von meinem PC erstellten Hardwarebausteine (in Step 7) nicht auf die CPU übertragen kann. Nutze als Schnittstelle den MPI-Adapter. Als Schnittstelle im Programm habe ich "PC-Adapter auto" eingestellt. Jedoch kam bei jedem Übertragen der Fehler, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Habe als Übertragungsrate die kleinste genommen.Weiß da jemand einen Rat?
Mein drittes Problem ist, wenn ich im Hardwaremodus bei Step 7 den Link Advanced aufrufe, dieser nur mit DP zur SPS verknüpft werden kann obwohl ich eigentlich auch über Profinet den Baustein anschließen kann. Muss ich das den AS-i Link modifizieren oder so?
So hoffe ich habe soweit alles verständlich beschrieben!
DAnke Grüße hermie