Computer mit Step7 oder TIA: Erreichbare Teilnehmer aufrufen
oder PG/PC-Schnittstelle einstellen > Diagnose > Teilnehmerliste lesen
Wenn Du das öfter für den selben FU-Typ brauchst:
Eine CPU mit Profibus-Schnittstelle als Testgerät verwenden:
- in HW Konfig einen Profibus-Slave dieses FU-Typs projektieren
- am FU die projektierte Profibus-Adresse einstellen
- CPU per Profibuskabel mit dem FU verbinden
- wenn an der CPU die rote BF-LED ausgeht dann funktioniert die Schnittstelle des FU (evtl. hat der FU auch LEDs für den Profibus-Status?)
(für so ein Testgerät kann man auch eine teilweise defekte CPU verwenden, z.B. Rückwandbus kaputt oder eine Schnittstelle kaputt, hauptsache eine DP-Schnittstelle funktioniert noch)
Wir haben bei uns viele Tag-Reader für Profibus (2 Typen), für die ist die IT-Abteilung verantwortlich. Für die IT-Kollegen habe ich eine alte ausgemusterte 318-2DP mit 230V/24V-Netzteil als Testgerät konfiguriert (und bisschen was programmiert) - die Kollegen können nun nur anhand der BF1-, BF2- und SF-LED der CPU sehen ob die Profibus-Schnittstelle funktioniert (und Tags liest und korrekt Daten überträgt).
Irgendeine PC-Profibus-Karte für den Test programmieren stelle ich mir komplizierter (und teurer) vor, als einfach fix eine vorhandene S7-CPU zu programmieren. Ein Testgerät oder Testsoftware kaufen stelle ich mir noch teurer vor. Fertige (kostenlose) Software kenne ich nicht.
Harald