    hallo,

    gibts bei mpi "masters"?

    bzw. was erreiche ich mit der funktion "einziger master am bus" zb bei mp370?

    oder sind "master" lediglich aktive teilnehmer die eine spannung zur verfügung stellen?
    Zitieren Zitieren MPI "Master"  

  2. #2
    Registriert seit
    21.03.2004
    Beiträge
    65
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hallo Markus,
    ist meines Wissens nur bei Profibus Interessant.
    Das MP kann sowohl als Master oder Slave eingebunden werden.
    Du hast auch in Netpro keine Auswahl Master oder Slave.

    mfG
    hg

  3. #3
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.828
    Danke
    1.256
    Erhielt 1.111 Danke für 532 Beiträge

    Standard

    schon aber im panel bzw. in protool habe ich die möglichkeit ein häckchen bei "einziger master am bus" zu setzten. was bewirkt das?

    das es was bewirkt habe ich schon festgestellt, wenn ich nur ein mp direkt an mein pg hänge, kann ich die projektierung nur übertragen wenn das häckchen gesetzt ist.

    deshalb meine vermutung das ich bei mpi mindestens einen aktiven teilnehmer brauche der eine spannungsversorgung für den bus liefert...

    aber wieso heißt das dann "master" und überhaupt verstehe ich den zusammenhang noch nicht ganz wann ich das häckchen nen setzten muss und wann nicht und warum...

  4. #4
    Registriert seit
    21.03.2004
    Beiträge
    65
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    hallo Markus,
    deine Vermutung ist richtig.
    Ich benutze mal 2 Auszüge aus den Hilfen

    Step7
    "
    Deshalb ist normalerweise bei den Kommunikationstreibern eine
    Sicherheitsfunktion aktiviert:
    Die Schnittstelle kann nur dann Telegramme senden,
    wenn zuvor Telegramme (von anderen Mastern) fehlerfrei mitgehört wurden.
    Konnte kein Telegramm (fehlerfrei) mitgehört werden,
    bringt der Treiber eine Fehlermeldung.
    "
    Bei Schnittstelle einstellen kannst du auch diese Einstellung machen


    Protool
    "
    Einziger Master am Bus
    (nur bei Windowssystemen)
    Eine passive Station (Slave) kann nur dann Daten senden,
    wenn sie von einer aktivenStation (Master) dazu aufgefordert wird.
    Wenn Sie nur Slaves am Bediengerät angeschlossenhaben,
    müssen Sie die Option "Einziger Master am Bus" einschalten.
    "
    Ich habe beide immer eineschaltet dann hören beide etwas auf dem Bus

    mfG
    hg

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.205
    Danke
    85
    Erhielt 270 Danke für 179 Beiträge

    Standard

    Das folgende gilt für Profibus, aber MPI ist soweit ich weiss eine Anwendung die aud Profibus FDL aufstetzt:
    Der Master übernimmt nicht die Stromversorgung, sondern verwaltet das sogenannte token. Wer das token besitzt, darf aus eigener Initiative andere Stationen fragen. Diese antworten dann. Wer nur auf Anfragen antwortet ist Slave. Der Master reicht das Token nach einer Höchstzeit an den nächsten Master weiter. Ab und zu versuchen die Master, das token an einen nicht existierenden Master weiterzugeben. Dadurch können, wenn's doch mal klappt, neue Master aufgenommen werden.
    Die Zusicherung "einziger Master" zu sein, wird enteder dazu führen, dass das Gerät:andere Stationen abfragt ohne das token zu besitzen oder sich darum zu kümmern oder es wird sofort ein Token generieren und an sich selber schicken.

    Es muss nicht alles ganz richtig sein, was ich hier schreibe, ist schon ein bischen her, dass ich mir die Details Profibus angesehen habe.

  6. #6
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 284 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Zu hg Beitrag,

    die Station kann nur senden, wenn vorher ein Telegramme von anderen Mastern fehlerfrei mitgehört wurden.

    Wird das Häckchen "Einziger Master am Bus" aktiviert (Sicherheitsfunktion deaktivert), sendet das PG wild drauf los und kann den Bus lahmlegen.


    Interessantes Thema,

    bis dahin pt

  7. #7
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.828
    Danke
    1.256
    Erhielt 1.111 Danke für 532 Beiträge

    Standard

    alles klar, danke!

    hat das nun auch was mit der übertragung von PG zum MP zu tun?

    wenn ich das so lese und meiner logic vertrauen darf eigentlich nicht, aber:

    ich hatte letztens ein panel, da war das häkchen nicht gesetzt. ich habe mich mit dem pg direkt über mpi verbunden, hatte das panel weder unter erreichbare teilnehmer, noch konnte ich die projektierung übertragen.

    mit gesetztem häkchen ging es problemlos.

    wie soll ich das verstehen?

  8. #8
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 284 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Wohnort: Olpe, Sauerland
    Verfasst am: 27.05.2004, 09:34 Titel:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Zu hg Beitrag,

    die Station kann nur senden, wenn vorher ein Telegramme von anderen Mastern fehlerfrei mitgehört wurden.
    Wenn keins gesendet wird und die Sicherheit ist aktiviert, wartet sich das PG nen Wolf.

    deshalb meine vermutung das ich bei mpi mindestens einen aktiven teilnehmer brauche der eine spannungsversorgung für den bus liefert...
    Deine Vermutung war gut, nur das die Spannungsversorgung das erste Telegramm ist.

    Gruß pt

  9. #9
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.828
    Danke
    1.256
    Erhielt 1.111 Danke für 532 Beiträge

    Standard

    ok, wenn ich unter ereichbare teilnehmer gehe, und das mp nicht sendet, das ich es dann nicht sehen kann, das könnte ich noch in meinen kopf rein bekommen.

    aber wenn ich die projektierung übertragen will, und das pg daten an die in protool eingestellte adresse sendet, dann müste das mp doch antworten?

  10. #10
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 284 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das PG möchte keine Kollision auf dem Bus verursachen und wartet deshalb auf ein Telegramm, das ja nur ein anderer Master senden kann, um das freie Bussysstem sicher zu erkennen. Nun ist aber Ruhe im Kanal, also hat das PG Angst.

    Das ist ungefähr so, als wenn Du in einer Einmündung eines Kreisverkehrs stehst und sicher gehen willst, dass dieser auch befahrbar ist. Also wartest Du solange, bis jemand anderes den Kreisverkehr erfolgreich passiert hat und keine Krazer oder ähnliches mitbekommen hat. Dann fährst Du.

    Kommt keiner, verhungerst Du

    Gruß pt

Ähnliche Themen

  1. Fehler "Dem DP-Master im Baugruppenträger..."
    Von blackedition im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 00:10
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.05.2011, 19:35
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 12:21
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 16:09
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •