TIA MRP Interconnection, nach Siemens anleitung fehlerhaft, Alternative Redundanz?

Weiterhin kannst Du im TIA die MRP-Rolle sowie die Ringports an 3 verschiedenen Stellen konfigurieren, wer da der Chef ist, ist mir auch unklar:

1. am Switch Profinet-Schnittstelle X1 -> Erweiterte Optionen -> Medienredundanz
2. am Switch System -> Layer 2 -> Ring-Redundanz
3. im Profinet Subnet im TIA Projekt Domain-Management -> MRP-Domains

Das ist alles echt verwirrend :unsure: Ich hoffe, bei mir läuft der Scheiß jetzt dauerhaft :rolleyes:
 
Ringports an 3 verschiedenen Stellen konfigurieren,

V20 1515-2PN Scalance XC216 Danfoss FC302 alle Teilnehmer in der HW-Config drin

Gestern auch zum ersten Mal mit Ring in Berührung gekommen. (Kundenwunsch). Ein Ring mit 4 Danfoss und einer mit 9. Erstmal die Hardware aufgebaut mit Topologie dazu. Alles übertragen und angepasst, damit sich die Teilnehmer schon mal kennen.

In den Switch geguckt, dann waren da schon die beiden Ringe vorhanden. "Logisch" ein wenig ungeschickt angeordnet. Also selbst Hand angelegt.
Dann ging das Drama los und es ging nix mehr.
Wie von @ducati schon beschrieben, ist es nicht nachvollziehbar wo was eingestellt wird bzw. in welcher Reihenfolge.

Das Ende, nach einem halben Tag konstruktiverer Arbeit 🤬, habe ich es so gelassen wie am Anfang. Alles in die HW-Config rein, komplett übersetzt und geladen. Alles funktioniert, auch der Ring.

Hat mich jetzt nicht befriedigt, aber Soll erfüllt 🍻
 
Angeblich gibt es auch noch die Funktion Auto um den MRP auszuwuerfeln?
Die Geraete selbst legen das dann selbst untereinander fest.
Ansonsten das leistungsfaehigste Geraet.Der Hauptswitch am Nadeloehr(Typ Scalance)?
 
Wie von @ducati schon beschrieben, ist es nicht nachvollziehbar wo was eingestellt wird bzw. in welcher Reihenfolge.

Das Ende, nach einem halben Tag konstruktiverer Arbeit 🤬, habe ich es so gelassen wie am Anfang. Alles in die HW-Config rein, komplett übersetzt und geladen. Alles funktioniert, auch der Ring.

Hat mich jetzt nicht befriedigt, aber Soll erfüllt 🍻

So bei mir ist jetzt doch einiges Klarer. Ich habe jetzt 5 Ringe per Interconnect zusammengehängt, das funktioniert einwandfrei.
Den Interconnect konnte ich im Layer 2 des Switches unter Ring-Redundanz anlegen. Ich musste da Sowohl den Ring wie auch den Interconnection anlegen und diese muss man zwingend separat per TIA auf den Switch laden. vorher dürfen die Ringe nicht geschlossen werden bzw. auch der zweite Interlock Strang darf noch nicht physikalisch gesteckt sein.
1778069009061.png
1778069028257.png
1778069055101.png
1778069073713.png
Und so habe ich das dann Von Switch zu Switch durchgearbeitet.
Bei jedem Switch muss die Alternative Redundanz eingeschaltet sein.
1778069159390.png
Dadurch lässt sich leider die Topologie nicht mehr komplett anlegen, in der Topologie dürfen keine Ringe zusammengehängt werden. Es muss eine Verbindung offengelassen werden.
Leider wird dadurch auch nicht mehr jeder Unterbruch in der Topologie direkt grafisch angezeigt da man diese dann nur noch durch die Portüberwachung prüfen kann, d.h. das Gerät dass nur auf einer Seite angeschlossen wird zeigt dann zwar eine Störung an, aber es wird keine gezeichnete Verbindung rot wenn die nicht geschlossene Verbindung Physikalisch getrennt ist.

Die Remotes werden als nicht Teilnehmer des Rings eingestellt. Sie bleiben trotzdem erreichbar wenn der Ring irgendwo unterbrochen wurde. Beim H System müssen sie natürlich auch beiden Köpfen zugeordnet sein.
 