Servus, ich habe folgendes Phänomen.
Es wurden 2 Movimot der Fa. SEW angeschlossen. Es hängen mehrere Profibusteilnehmer an einem Strang. Wenn nun einer der Schaltschränke ausgeschaltet wird und somit der SEW spanungslos ist bricht der komplette Bus zusammen und zwar so graß, dass ich nicht mal mehr mit dem Field PG Verbindung zur Siemens 300 bekomme. Beim letzten Slave vor den Umrichtern Widerstand rein und der Bus läuft wieder. An was kann das liegen? Ich muss doch Profibusteilnehmer ausschalten können um die z.B. zu reparieren und der Bus muss trotzdem weiter laufen.
Es wurden 2 Movimot der Fa. SEW angeschlossen. Es hängen mehrere Profibusteilnehmer an einem Strang. Wenn nun einer der Schaltschränke ausgeschaltet wird und somit der SEW spanungslos ist bricht der komplette Bus zusammen und zwar so graß, dass ich nicht mal mehr mit dem Field PG Verbindung zur Siemens 300 bekomme. Beim letzten Slave vor den Umrichtern Widerstand rein und der Bus läuft wieder. An was kann das liegen? Ich muss doch Profibusteilnehmer ausschalten können um die z.B. zu reparieren und der Bus muss trotzdem weiter laufen.