Wago 750-323

Rudi

Level-3
Beiträge
1.581
Reaktionspunkte
101
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe hier einen Wago 750-323 mit 8 DI und 8 DO. Der funkioniert auch super. Nur wenn ich die Busgeschwindigkeit von 1,5 verändere geht das Teil auf Stop (LED Rot BF leuchtet). Was kann die Ursache sein. Das Teil hängt allein am Profibus Master, einer 315-2DP.
 
Koppler neugestartet?
Eigentlich alle PB Slaves erkennen die Baudrate nur einmalig nach dem Hochlauf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Koppler neugestartet?
Eigentlich alle PB Slaves erkennen die Baudrate nur einmalig nach dem Hochlauf.

Wenn "neugestartet" bedeutet Spannung weg und wieder drauf (am Koppler) dann habe ich das gemacht. Ich denke sogar mehrfach.
Kann das auch mit den gesteckten E und A zusammenhängen.
Es gibt da auch verschiedene GSD-Dateien je nach Version des Kopplers. Aber auf dem Koppler steht aber leider auch keine Version bzw. kein Softwarestand. Alle GSD-Dateien funktionieren nur mit 1,5 MBd.
?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn "neugestartet" bedeutet Spannung weg und wieder drauf (am Koppler) dann habe ich das gemacht. Ich denke sogar mehrfach.
Kann das auch mit den gesteckten E und A zusammenhängen.
Es gibt da auch verschiedene GSD-Dateien je nach Version des Kopplers. Aber auf dem Koppler steht aber leider auch keine Version bzw. kein Softwarestand. Alle GSD-Dateien funktionieren nur mit 1,5 MBd.
?

Die Hard- und Softwareversion steht in der Fertigungsnummer. Die ist auf jedem Koppler aufgedruckt.Fertigungsnummer.PNG
 
Zurück
Oben