-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin gerade in der Einarbeitung in die Maschinensicherheit und analysiere gerade die vorhandenen Systeme:
Folgendes System:
Eaton Türendschalter (Kategorie 3) --> Pilz Pnoz Multi --> Eaton-Schütz mit zwangsgeführten Kontakten (Kategorie 1)
Plr = C
Verfikation mittels Sistema ergibt PL=C
jetzt kann ich das ganze System ja auch wie folgt aufbauen:
Eaton Türendschalter (Kategorie 1) --> Pilz Pnoz Multi --> Eaton-Schütz (Kategorie 2)
Verfikation mittels Sistema ergibt auch hier PL=C
Da ich bei einem Plr=C von schweren Verletzungen ausgehe, ist für mich nicht ganz erkennbar, wieso Türendschalter (Kat 1) und Schütz (Kat 1) ein PL C herauskommt. Persönlich hätte auch 2 Endschalter genommen, aber mir fehlt die Begründung !
ich bin gerade in der Einarbeitung in die Maschinensicherheit und analysiere gerade die vorhandenen Systeme:
Folgendes System:
Eaton Türendschalter (Kategorie 3) --> Pilz Pnoz Multi --> Eaton-Schütz mit zwangsgeführten Kontakten (Kategorie 1)
Plr = C
Verfikation mittels Sistema ergibt PL=C
jetzt kann ich das ganze System ja auch wie folgt aufbauen:
Eaton Türendschalter (Kategorie 1) --> Pilz Pnoz Multi --> Eaton-Schütz (Kategorie 2)
Verfikation mittels Sistema ergibt auch hier PL=C
Da ich bei einem Plr=C von schweren Verletzungen ausgehe, ist für mich nicht ganz erkennbar, wieso Türendschalter (Kat 1) und Schütz (Kat 1) ein PL C herauskommt. Persönlich hätte auch 2 Endschalter genommen, aber mir fehlt die Begründung !