Sinamics S120 bleibt im Handbetrieb über Steuertafel sporadisch stehen

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
26.375
Reaktionspunkte
9.986
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich steuere gerade einen S120 über die Steuertafel, der Antrieb dreht, alles soweit ok.
Allerdings bleibt der Antrieb in unregelmäßigen Zeitpunkten stehen, die AUS3 Freigabe
verschwindet.

Die Anzeige sagt, dass P0848 und P0849 auf TRUE zu setzen ist, die sind aber schon auf TRUE.
Der Antrieb läuft mal eine Minute, mal 10 Minuten...

Weiß jemand an was es liegen könnte? Das Häckchen bei "Freigaben" wird in der Situation auch selbstständig
weggenommen.

1633071671676.png

6SL3210-1SE26-0UA0
Projektierung mit Simotion Scout V4.5.0.1
 
passiert mir auch ständig, vor allem wenn ich nebenbei was schreiben will.
... genau das soll ja vermieden werden: Wenn jemand eine Achssteuertafel bedient, soll er nicht nebenbei was anderes machen. V.a. muss es immer möglich sein per Leertaste die Achse zu stoppen. Das geht nicht, wenn nun ein anderes Programm aktiv wäre.
 
ja, da hast du sicher recht, aber ich sicher mich ab indem ich vor dem Not-Aus/Halt sitze.
Andere Programme, die ich für die Fehlersuche brauche, lass ich in einem 2. Fenster laufen, z.B den SPS Analyzer oder Profitrace.
 
Zuletzt bearbeitet:
... dann setze EIN- Befehl p840=r722.0 (falls Digitaleingang 0 noch nicht belegt ist), und setze das Häkchen bei Simulation (in der Maske der Digitaleingänge). Dann kannst Du da EIN- und AUS- schalten wie die willst.
Drehzahlsollwertvorgabe dann z.B. über Festsollwert, oder Lagesollwerte.
Das geht alles solange noch kein Standardtelegramm angelegt ist. Aber so mache ich das gerne bei Inbetriebnahmen, weil ich auch gerne nebenbei dokumentiere ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Kurz zur Info,
ich habe Scout in einer frisch aufgesetzten Win7 VM installiert. Starte ich den Antrieb im Handbetrieb per Steuertafel so stoppt der Antrieb auch wenn ich nichts am PC mache bzw. nicht davor sitze. Ursache ist, das ich W7 gestern noch nicht lizenziert hatte und das aufpoppen des kleinen Win7 Lizenzierungshinweis unten rechts Scout als Anwendungswechsel erkannt und AUS3 auf FALSE gesetzt.

Danke noch einmal an alle für die Unterstützung und ein schönes Wochenende
 
Zurück
Oben