Step 5 Suche Siemens S5 Programierer / Fachmann aus raum Chemnitz

nagimmo

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin auf der Suche nach einem Fachmann oder jemanden, der sich mit einer Siemens S5 Steuerung auskennt.
Folgender Sachstand:
Wir haben eine Hochregalanlage, die seit 20 Jahren abgeschaltet und eingemottet war. Wir wollen die Anlage jetzt wieder aktivieren. Die Anlage stand solange ohne Stromversorgung. Da auf der Ausgangskarte kein Signal kommt, gehe ich davon aus, dass das Betriebsprogram auf der Steuerung nicht mehr vorhanden ist oder einen Fehler hat. Meine Hoffnung ist, dass auf der Eprom noch eine brauchbare Kopie vorhanden ist.

Zwei örtliche Anlagenbauer haben sich in diesem Fall leider als vollkommen unfähig erwiesen.

Gibt es jemanden aus Raum Chemnitz, der sich mit der S5 Steuerung auskennt und diese auslesen kann? Ich muss wissen ob das Betriebsprogram noch auf der Steuerung / Eprom vorhanden ist. Gutes Entgelt für einen guten Fachmann ist selbstverständlich.

Viele Grüße

Karen
 

Anhänge

  • IMG-20221104-WA0007.jpg
    IMG-20221104-WA0007.jpg
    258,8 KB · Aufrufe: 148
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du viel Glück hast, ist das ein RAM Modul mit Pufferbatterie von Helmholz.

Ansonsten würde ich nach einem Programmausdruck suchen (wurde früher wirklich gemacht). Dann kann sich jemand hinsetzen und
das eintippen.

Zum Glück wohne ich am anderen Ende Deutschlands :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zwei örtliche Anlagenbauer haben sich in diesem Fall leider als vollkommen unfähig erwiesen.
Naja, wo kein Programm mehr ist, da kann halt auch nichts her gezaubert werden.
Warum sind die örtlichen Anlagenbauer vollkommen unfähig? Haben die 20 Jahre lang
versäumt, die Pufferbatterie zu wechseln?
 
Stimmt.
Keine Diskette vorhanden? Wenn die Steuerung 20 Jahre aus war, wieso leuchtet dann die BAT LOW Anzeige nicht ?
Sieht fast so aus, als hätte jemand das Netzteil gewechselt, denn nach 20 Jahren sollte das auch vergilbt sein.
Zumindest ist es es das bei unseren alten 115U.
Interessant ist auch noch was auf der Programmierschnittstelle steckt? HMI?

Letzte Hoffnung dürfte wohl wirklich ein Papierausdruck sein :)
 
Naja, wo kein Programm mehr ist, da kann halt auch nichts her gezaubert werden.
Warum sind die örtlichen Anlagenbauer vollkommen unfähig? Haben die 20 Jahre lang
versäumt, die Pufferbatterie zu wechseln?
Na ja, unfähig insofern, dass sie nicht sehen konnten, dass da ein RAM-Modul steckt und auch nicht online gehen konnten um zu sehen, "Kein Programm vorhanden!"

@Blockmove:
Nach 20 Jahren Untätigkeit könnte das Netzteil auch gleich beim Einschalten "Hier" greufen haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Blockmove:
Nach 20 Jahren Untätigkeit könnte das Netzteil auch gleich beim Einschalten "Hier" greufen haben.
Ja, das ist sehr wahrscheinlich.

Gutes Entgelt für einen guten Fachmann ist selbstverständlich
Wenn man über den Orginal-Hersteller das Programm nicht mehr bekommen kann, dann wird sehr wahrscheinlich richtig gutes Entgeld fällig :)

Alter Spruch:
Kein Backup - Kein Mitleid
 
Besten Dank für die zahlreichen Antworten und den Hinweis mit dem RAM Modul.
Leider gibt es wirklich nichts zu der Anlage, keine Diskette, keine Aufzeichnungen, gar nichts. Null. Sonst hätte ich es erwähnt.
Daher wie eingangs gefragt, suche ich einen Fachmann, der überprüfen kann ob ein Programm noch vorhanden ist. Das ist die Aufgabe. Damit wären alle Vermutungen und Spekulationen geklärt. Wenn nichts mehr da ist, dann lasse ich neu programmieren bzw. die Steuerung modernisieren. Ist sicherlich machbar. Das nötige Budget ist vorhanden.

Die Backupbatterie wurde jetzt erst erneuert. Warum das Netzteil nicht vergilbt ist, kann ich nicht beantworten. Die Steuerung ist in einem massiven und hochwertigen Schaltschrank installiert.

@DeltaMikeAir einen Klaus Kinski hätte ich gern an meiner Seite. Lokaler Anlagenbauer XXXXX hat über zwei Monate auf sich warten lassen bis er da war. 6 Stunden lang am Kopf gekratzt und Vermutungen angestellt. Ergebnis: keinen Schritt weiter, Steuerung nicht auslesen können, 4 stellige Rechnung, einen Tag verschwendet. Das gleiche mit YYYY... fähig ist was anderes.

Um es auf den Punkt zu bringen und weiter zu kommen: wenn jemand aus der Nähe im Stande ist die Steuerung auslesen zu können, bitte um Rückmeldung.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst noch etliche Firmen kommen lassen, das Ergebnis wird nicht anders lauten als es dir hier schon einige male gesagt wurde.
Nach 20 Jahren ohne Spannungsversorgung, dem Austausch der Batterie ist deine Steuerung leer, da ist nichts mehr an Programm vorhanden und da wird auch keiner mehr etwas auslesen können, es sei denn du findest jemanden mit Zeitmaschine....... Das Geld kannst du dir sparen.
 
Um es auf den Punkt zu bringen und weiter zu kommen: wenn jemand aus der Nähe im Stande ist die Steuerung auslesen zu können, bitte um Rückmeldung.
Um es noch mal auf den Punkt zu bringen, Batterie war leer, RAM Modul von Siemens steckt => Da gibt es nichts mehr zum auslesen.
Da kannst du kommen lassen wen du willst.
 
Ist denn dort auch noch ein Panel verbaut? ( nicht das es was helfen würde, nur man interessehalber ).
Es gibt auch Panel, welche gepuffert werden. z.B. diverse (wenige) Lauer Geräte. D.h. wenn so ein Gerät verbaut ist,
dann ist die Panel-Projektierung auch weg.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Interessant ist auch noch was auf der Programmierschnittstelle steckt? HMI?
Das wäre doch die eigentlich wichtige Frage die noch immer zu Beantwortung aussteht.

Ansonsten hat die Anlage noch nur Digitale Eingänge und in Verhältnis zu den Eingängen recht wenige Digital Ausgänge.
Das kann ja nicht so kompliziert sein das neu zu machen ist bestimmt keine Raketenwissenschaft.
EDIT:
da war. 6 Stunden lang am Kopf gekratzt und Vermutungen angestellt.
Aber eine vernünftige Bestandsaufnahme der Anlage, sollte in der Zeit doch erfolgen haben können,
und eine Kostenschätzung für neues Programm (oder gleich neue SPS)
 
Leider gibt es wirklich nichts zu der Anlage, keine Diskette, keine Aufzeichnungen, gar nichts. Null.
Auch keine Schaltpläne ?
Neue Schaltpläne für eine alte bestehende Anlage zu erstellen soll man auch nicht unterschätzen.
Und wie mit die Bedienungsanleitung, inklusiv die essentielle Sicherheitsanweisungen ? Ohne dies ist es eine Frage ob man überhaupt die Anlage in Betrieb nehmen darf.
Es scheint mir dies ist ein Fall von starten neu von Null.
  • Funktionsbeschreibung.
  • Risikobeurteilung.
  • Schaltpläne (für neue Steuerung oder für die Umbau von die bestehende Steuerung).
  • SPS Programm.
  • HMI Programm.
  • Bedienungsanleitung.
  • Steuerung installieren oder umbauen.
  • IBN. Edit: Inklusiv Verifizierung von die Sicherheit.
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich mir die Ausgangskarte ansehe, dann erkenne ich 16 beschriftete Signale.
Keine WF, keine Erweiterung.

Meine Frage: Wie programmiert man eine Hochregalanlage mit nur16 Ausgängen?
 