TIA TiA Projekt V13 mit TiA-Portal V17 vergleichen

BauerS7

Level-2
Beiträge
57
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Projekt von einer Anlage bei uns im Haus. Dieses wurde im TiA-Portal V13 projektiert, jetzt würde ich gerne ein paar Sachen ändern aber, ich habe lediglich das V17 bei mir installiert. Ich habe dieses hochgerüstet auf die Version V17, und kann alles anschauen und es passt auch alles so. Jetzt würde ich aber zuerst gerne wissen ob die Versionen Offline/Online passen, nicht das ich jetzt meine Änderungen mache und das Projekt übertrage, und es wären noch andere Unterschiede. Denn die Funktion Online/Offline vergleich funktioniert hier nicht, denn er zeigt mir das alles anders ist.

Meine Frage gibt es eine Möglichkeit diese zuvergleichen, oder muss ich das TiA V13 installieren und zuerst vergleichen und dann hochrüsten?

Danke für eure Infos.
 
Ich meine dass es gibt so viele Verbesserungen und Fehlerbeseitigungen seit V13SP1 dass es ist eine Überlegung wert ob man hochrüsten soll.
Und ja, dass bedeutet dass das Program komplett neu geladen werden muss.
Gab es in V13SP1 schon die 'Snapshot' Funktion ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde es ja hochrüsten...

Bin bisher nur auf zwei Problemchen beim Hochrüsten getoßen:
- V14 mit der Option Sinamics S120 im Startdrive: Die müssen in der höheren Version neu angelegt bzw von Online zurückgeladen werden.
- V13 Time-Base-iO: Da wurde die Schnittstelle geändert. Synchronzeit irgendwas. (Man darf ohne Änderung halt die Technologieversion nicht aktualisieren)

Der ganze Rest ging immer problemlos.
 
Ich würde es ja hochrüsten...

Bin bisher nur auf zwei Problemchen beim Hochrüsten getoßen:
- V14 mit der Option Sinamics S120 im Startdrive: Die müssen in der höheren Version neu angelegt bzw von Online zurückgeladen werden.
- V13 Time-Base-iO: Da wurde die Schnittstelle geändert. Synchronzeit irgendwas. (Man darf ohne Änderung halt die Technologieversion nicht aktualisieren)

Der ganze Rest ging immer problemlos.
Ich hab 3 weitere Probleme. Macht schon 5. Zusätzlich die ganzen Änderungen im Detailverhalten wie im Handbuch beschrieben. Ist halt schon ne Menge.

Wenn es keine zwingende Notwendigkeit gibt, würde ich ne Bestandsanlage nie hochrüsten...

Klar ist 17 besser als 13, schon alleine von der Zahl her 😂

Bei meiner letzten Hochrüstung die ich machen musste, waren Einstellwerte in remanenten Merkern hinterlegt. Welche nach der Hochrüstung alle 0 waren... hab ich freiwillig keine Lust auf sowas...
 
ab Seite 207

Grundsätzlich können Sie alle PLC-Programme, die mit älteren Versionen des TIA Portals erstellt
wurden, in V18 weiter verwenden. Da jedoch in V18 Verbesserungen und Fehlerbehebungen
am Compiler durchgeführt wurden, kann es in wenigen Fällen vorkommen, dass sich das
Programm nach dem Hochrüsten anders verhält oder Sie den Programmcode manuell anpassen
müssen. Diese Fälle sind nachfolgend detailliert beschrieben.
 

Anhänge

Wenn die CPU mit V13 geladen wurde und du das Projekt jetzt in V17 hast, funktioniert der Vergleich nicht.
Du musst es mit der V13 Version vergleichen, mit der es auch geladen wurde. Danach kannst du hochrüsten ( musst aber nicht ).
wenn dann wäre die Vorgehensweise für eine korrekte, vollständige Hochrüstung (nachdem mit Ursprungsprogrammierer und Kunde abgeklärt):
1. online/offline Vergleich mit Ursprungsversion
2. Panel/Leitsystem trennen und CPU in Stop
3. DBs abziehen mit Ursprungsversion
4. Prüfen ob so Schweinereien wie Merker mit Einstellwerten irgendwo verwendet werden, oder auch Fremdbibliotheken etc...
5. Liste aus meinem vorigen Beitrag prüfen
6. alle Passwortschutze im Projekt entfernen
7. Projekt hochrüsten, u.U. mit Zwischenschritt V15.1
8. Firmwareupdate CPU, evtl. auch CPs oder IO-Karten
9. FW im Projekt hochrüsten (evtl. auch Panelversion im Projekt hochrüsten)
10. Bibliotheken hochrüsten
11. Gesamtübersetzen Hardware und Software
12. evtl. Fehler und Warnungen bereinigen
13. Passwortschutz wieder einrichten und nochmal übersetzen
14. SPS Gesamtladen
15. evtl. Panel Laden mit neuem Image.
16. CPU Run und Panel/Leitsystem wieder verbinden
17. ALLES ausgiebig testen
 
Zuletzt bearbeitet:
8. Firmwareupdate CPU
Da lauert dann unter Umständen das nächste Problem wie zum Beispiel:
Ab Firmware-Version V2.9.4 kodieren S7-1500 CPUs mehrdimensionale Arrays innerhalb von Strukturen nach OPC UA-Spezifikation V1.04. CPUs mit älteren Firmware-Versionen kodieren entsprechende Strukturen in einer anderen Form. Wenn Sie mehrdimensionale Arrays innerhalb von Strukturen für CPUs mit älteren Firmware-Versionen verwendet haben und auf die aktuelle Firmware-Version hochrüsten, dann müssen Sie Ihre Client-Programme entsprechend anpassen.
Mal abgesehen von diversen weiteren Änderungen am Verhalten...

Quelle

Also alles ist möglich man sollte nur im Hinterkopf behalten, dass da einiges schief laufen kann ( und am besten alles bereithalten und notfalls wieder runterrüsten zu können ( Firmwaredateien, Panelsicherungen...)).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da lauert dann unter Umständen das nächste Problem wie zum Beispiel:

Mal abgesehen von diversen weiteren Änderungen am Verhalten...

Quelle
ja.. also zusammengefasst, wenn das ne kleine/einfache Steuerung ist, mit nen par KOP/FUP-Netzwerken, kann man sicherlich hochrüsten. Umsomehr spezieller neumodischer Schnickschnack da drin ist, umso vorsichtiger sollte man sein.

Bei F-CPUn ändert sich sicherlich auch die Prüfsumme...

"Never touch a running system"!!! oder "If it ain't broke don't fix it"!!!
 
Zuletzt bearbeitet:
@ducati, wir sind uns denke ich einig, dass das hochrüsten möglich ist. Je nach Fall ist es einfacher oder halt aufwändiger und es muss viel getestet werden. Als Gefahr sehe ich nur die Marketingler die mit Sprüchen ála "Alles überhaupt kein Problem" kommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Als Gefahr sehe ich nur die Marketingler die mit Sprüchen ála "Alles überhaupt kein Problem" kommen.
Gibt auch genug "Programmierer" die keine Ahnung haben oder an Selbstüberschätzung leiden und das gleiche sagen. 😉

Ist halt auch nen Unterschied, ob ich nen eigenes Projekt hochrüste, wo ich zur Not was anpassen kann, oder nen wirres fremdes, wo eigentlich niemand weiss, was die Software überhaupt treibt...
 
Gibt auch genug "Programmierer" die keine Ahnung haben oder an Selbstüberschättzung leiden und das gleiche sagen. 😉
Das stimmt schon, es ist nur schwer ständig mit Kunden/Leuten zu diskutieren, die keine Ahnung von SPS haben und denen gesagt wurde dass dies überhaupt kein Problem ist. Dann ist man in der Pflicht zu erklären, dass dies eben nicht so einfach ist und im Zweifel glauben die halt eher an #S und man selbst ist nur ein Querulant. Auch viele IT´ler kommen ständig an und sie wollen dass nur die aktuellste TIA Version/Firmware verwendet wird. Und die glauben auch (fast) alle, dass das hochrüsten kein Problem ist.
 
3. DBs abziehen mit Ursprungsversion
Wie macht man mit TIA denn überhaupt einen AG Abzug wie mit Step7? Wichtig ist ja auch, dass ich den Abzug für irgendwas verwenden kann. Wenn das Projekt hochgerüstet ist, kann ich mit dem Abzug schon nichts mehr anfangen. Genauso wie alle Werte einer Momentaufnahme weg sind, wenn ich an einem DB Änderungen vornehme. Kann man demnach auch für nichts gebrauchen.
 