TIA keine Verbindung zwischen IPC und CPU

StefanieCG

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bekomme einfach keine Verbindung zwischen meinem IPC377G und der CPU 1214C DC/DC/DC hin.

Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Die Runtime läuft auf dem IPC - ich kann die HMI erfolgreich übertragen und bei Verbindungen steht: Schnittstelle: Softbus zu PLC (ist grau hinterlegt, kann ich nicht ändern) Aber die CPU kommuniziert einfach nicht mit dem IPC.

CPU 192.168.1.1 kann vom IPC angepingt werden.

SG
Stefanie
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-12-17 152404.png
    Screenshot 2024-12-17 152404.png
    34,2 KB · Aufrufe: 47
muss den Fall leider wieder aufrollen....
die Verbindung ging doch nicht - war ein Irrtum meinerseits....

nun weiß ich wieder einmal nicht weiter...
was könnte ich noch testen?
 
HMI schreibt Online - sobald ich aber auf eine Funktion klicke kommt die Fehlermeldung "kann keine Verbindung zur Steuerung aufbauen". Koordinierungsbit bleibt logischerweise auch auf 0. Anbei die Bilder
 

Anhänge

  • 1734601018720.png
    1734601018720.png
    35,6 KB · Aufrufe: 33
  • 20241219_113852.jpg
    20241219_113852.jpg
    4,3 MB · Aufrufe: 32
  • 20241219_113926.jpg
    20241219_113926.jpg
    4,1 MB · Aufrufe: 33
Lizenz für die Advanced habe ich leider noch nicht - ist übersehen worden bei der Bestellung.
Anbei die Meldungen von der HMI.
 

Anhänge

  • 20241219_114748.jpg
    20241219_114748.jpg
    3,9 MB · Aufrufe: 33
Ich kann die Schnittstelle nicht ändern.
Und wenn ich eine neue Verbindung erstelle, kann ich zwar Ethernet einstellen aber dann müsste ich die Variablen alle adress bezogen verschalten. Das würde ich gerne verhindern.
 
sieht fürm mich so aus als wenn die RTM Option an der PC Station aktiviert ist im prtojekt
Dann muss auf dem PC auch entsprechend Simatic Net installiert sein und der Stationmanager richtig konfiguriert sein damit der Softbus läuft
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...Und wenn ich eine neue Verbindung erstelle, kann ich zwar Ethernet einstellen aber dann müsste ich die Variablen alle adress bezogen verschalten. Das würde ich gerne verhindern.
Was heißt denn "adress bezogen verschalten"? Man muss doch nur die Verbindung an den Variablen ändern.
 
Es fehlt die Systemmeldungen 140000 bzw 140001 für Verbindung aufgebaut bzw abgebaut.
Ich vermute dass die HMI ist noch am Verbindungsaufbau wenn du versuchst eine Funktion zu bedienen.
Die lange Zeit für den Verbindungsaufbau konnte an S7RTM/Simatic Net deuten. Wie auch ChristopD bemerkt.
Der muss weck:
PC_station_S7RTM.png

NB. S7RTM und Simatic Net ist nicht notwendig um die Variablen symbolisch zu addressieren.
 
Es fehlt die Systemmeldungen 140000 bzw 140001 für Verbindung aufgebaut bzw abgebaut.
Ich vermute dass die HMI ist noch am Verbindungsaufbau wenn du versuchst eine Funktion zu bedienen.
Die lange Zeit für den Verbindungsaufbau konnte an S7RTM/Simatic Net deuten. Wie auch ChristopD bemerkt.
Der muss weck:
Anhang anzeigen 84142

NB. S7RTM und Simatic Net ist nicht notwendig um die Variablen symbolisch zu addressieren.
Häkchen ist weg. Alles neu geladen und gestartet. Auto auf nicht Auto geändert .

Wie schon erwähnt. Er probiert sehr lange sich zu verbinden . Ca nach 1 Minute schreibt er die Systemfehler 14001 Verbindung abgebaut
 