Guten Morgen zusammen,
wir diskutieren gerade folgendes Thema. Wir haben einen "Hauptschrank" in dem ein 24V/40A Netzteil verbaut ist. Aus diesem Netzteil heraus versorgen wir weitere kleinere Schaltschränke die in einem Maschinengestell verbaut sind. Die Schränke sind nicht sehr groß, so dass wir uns aus Platzgründen dazu entschieden haben, das Netzteil im "Energieschrank" zu verbauen.
In den Maschinenschränken sind elektronische Sicherungen für die 24V Absicherunge verbaut.
Vom Hauptschrank aus geht an jeden Maschinenschrank ein 3G6 für die 24V Zuleitung. Die Leitungslänge beträgt etwa 10m.
Vom Netzteil bis zum Maschinenschrank ist kein weiteres Schutzorgan verbaut. Sollte in einer Leitung ein Kurzschluss auftreten, hätten wir hier unter Umständen kurzzeitig einen etwas höheren Strom (max 40A) der über die Leitung fließt bis das Netzteil eben abschaltet.
Im Normalfall benötigt jeder Maschinenschrank etwa 10A, darum "nur" ein 3G6mm².
Seht ihr diese Ausführung kritisch?
Sind dankbar für eure Anregungen.
Gruß Jürgen
wir diskutieren gerade folgendes Thema. Wir haben einen "Hauptschrank" in dem ein 24V/40A Netzteil verbaut ist. Aus diesem Netzteil heraus versorgen wir weitere kleinere Schaltschränke die in einem Maschinengestell verbaut sind. Die Schränke sind nicht sehr groß, so dass wir uns aus Platzgründen dazu entschieden haben, das Netzteil im "Energieschrank" zu verbauen.
In den Maschinenschränken sind elektronische Sicherungen für die 24V Absicherunge verbaut.
Vom Hauptschrank aus geht an jeden Maschinenschrank ein 3G6 für die 24V Zuleitung. Die Leitungslänge beträgt etwa 10m.
Vom Netzteil bis zum Maschinenschrank ist kein weiteres Schutzorgan verbaut. Sollte in einer Leitung ein Kurzschluss auftreten, hätten wir hier unter Umständen kurzzeitig einen etwas höheren Strom (max 40A) der über die Leitung fließt bis das Netzteil eben abschaltet.
Im Normalfall benötigt jeder Maschinenschrank etwa 10A, darum "nur" ein 3G6mm².
Seht ihr diese Ausführung kritisch?
Sind dankbar für eure Anregungen.
Gruß Jürgen