Hallo Forum Freunde,
Ich versuche einen kleinen Asynchronmotor via Starter u. Sinamics G120C DP zu steuern, ich wollte erst mal nur den Motor drehen lassen mit Hilfe der Steuertafel.
Das Problem ist, wenn ich eine kleine Drehzahl eingebe z.B 20 rpm, dreht sich der Motor ohne Problem, aber wenn ich z.B. n = 500 1/min eingebe, wird der Motor blockiert und kommt der Fehler: 7900: Antriebmotor blockiert.
Kann jemand mir sagen, woran das liegen kann.
PS. Der Motor hat keinen Drehgeber.
Danke im Voraus
Ich versuche einen kleinen Asynchronmotor via Starter u. Sinamics G120C DP zu steuern, ich wollte erst mal nur den Motor drehen lassen mit Hilfe der Steuertafel.
Das Problem ist, wenn ich eine kleine Drehzahl eingebe z.B 20 rpm, dreht sich der Motor ohne Problem, aber wenn ich z.B. n = 500 1/min eingebe, wird der Motor blockiert und kommt der Fehler: 7900: Antriebmotor blockiert.
Kann jemand mir sagen, woran das liegen kann.
PS. Der Motor hat keinen Drehgeber.
Danke im Voraus