Hallo Forum Freunde,

Ich versuche einen kleinen Asynchronmotor via Starter u. Sinamics G120C DP zu steuern, ich wollte erst mal nur den Motor drehen lassen mit Hilfe der Steuertafel.
Das Problem ist, wenn ich eine kleine Drehzahl eingebe z.B 20 rpm, dreht sich der Motor ohne Problem, aber wenn ich z.B. n = 500 1/min eingebe, wird der Motor blockiert und kommt der Fehler: 7900: Antriebmotor blockiert.
Kann jemand mir sagen, woran das liegen kann.
PS. Der Motor hat keinen Drehgeber.
Danke im Voraus
 

Anhänge

  • 1.jpeg
    1.jpeg
    68,1 KB · Aufrufe: 66
  • 2.jpeg
    2.jpeg
    89,7 KB · Aufrufe: 66
  • 3.PNG
    3.PNG
    280,5 KB · Aufrufe: 66
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Motordaten korrekt eingegeben?
Schnellinbetriebnahme korrekt durchgeführt?
Motor-Identifikation durchgeführt?
Ja, ich glaube, ich habe alle Daten richtig eingegeben, ich kann das nochmal checken und ein Screenshot machen.
Motor-Identifikation wurde durchgeführt.
 
wenn er das Hinterteil nicht hochkriegt innerhalb einer bestimmten Zeit.
Drehzahlschwelle.Stromgrenze wurde erreicht.
Zur Not mal an der Stromgrenze hochlaufen lassen zu versuchen.
Was haengt den dran?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn er das Hinterteil nicht hochkriegt innerhalb einer bestimmten Zeit.
Drehzahlschwelle.Stromgrenze wurde erreicht.
Zur Not mal an der Stromgrenze hochlaufen lassen zu versuchen.
Was haengt den dran?
Der Motor läuft im Leerlauf, das ist ein Teststand zum Lernzwecke.
Danke für die Rückmeldung, ich werde die Daten nochmal checken u.mich melden.
 
Mal die Hochlauframpe checken und evtl erhöhen.
Der Motor ist ja schon etwas älter. (Keine IEC-Klasse) Evtl kippt der Motor bei einer zu schnellen Rampe.
Weil die Spreizung zwischen Motorgröße und FU sehr groß ist kann es sein, dass die übliche Kipp-Erkennung nicht funktioniert.
Evtl im Stern anschließen für größeren Betriebsstrom und besseres Verhältnis zum FU.
 
Mal die Hochlauframpe checken und evtl erhöhen.
Der Motor ist ja schon etwas älter. (Keine IEC-Klasse) Evtl kippt der Motor bei einer zu schnellen Rampe.
Weil die Spreizung zwischen Motorgröße und FU sehr groß ist kann es sein, dass die übliche Kipp-Erkennung nicht funktioniert.
Evtl im Stern anschließen für größeren Betriebsstrom und besseres Verhältnis zum FU.
Danke für den Hinweis, ich glaube, das ist der Grund, nur eine Frage: ist kein Problem, wenn ich ihn in Stern an 400 V anschließe?
 
Oh mein Fehler...
Den Motor kannst Du nicht anders anklemmen. (Ein 0,25kW Motor mit 400/690-Wicklung hab ich aber noch nie gesehen...)
Ansonsten bleibts dabei.
 