Hallo erstmal!
Hatten das selbe Problem schon mit einem MP377, allerdings hat dies PN (2xEthernetanschluss), daher ist es dort nur möglich gewesen das Panel über
Ethernet und
ProSave wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen:
- PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP (deine Netzwerkarte auswählen)
- ProSave öffnen
- unter "General": -> "Devicetype": dein Panel auswählen bspw. "TP177 4" color PN/DP"
- "Connection": "Ethernet
- "IP-Aresse" oder "Computername" deines PG/PC eingeben
- unter "OS-Update" Hacken bei "auf Werkseinstellungen zurücksetzten" und Image auswahlen
- MAC-Adresse deines Panels eingeben (steht unter anderem im "Boot-Loader" welcher ja an deinem Panel an der Stelle wo er das BS laden will hängen bleibt)
- "Update OS"
Generell gilt: Die Schnittstelle bei der du den Hacken "
Reset to factory settings" setzen kannst, den musst du auswählen, denn der sollte funktionieren, ist wohl von Panel zu Panel unterschiedlich!
Fals du keine Ethernetschnittstelle hast bzw. bei Ethernet du das "Häckchen nicht setzen kannst und du nach Probieren einer anderen Schnittstelle nicht weiterkommst, dann bitte mal folgende Beiträge lesen, die dürften dir dann weiterhelfen:
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=28680
Wenn alles nichts Hilft beim Siemens-Support anrufen, aber auf keinen Fall Panel gleich zurückschicken, das müsstest mit Supporthilfe aufjeden Fall wieder hinbekommen, Siemens will das Panel in so einem Fall nicht wieder zurück...