Hallo,
zwei Maschinen arbeiten unabhängig von einander.
Gemeinsamkeit ist lediglich eine Packstelle, an welcher die Artikel beider Maschinen ankommen.
An dieser Packstelle soll nun ein Panel dem Bediener Informationen über Störungen, Stückzahl etc... beider Anlagen liefern.
Bei den CPU´s handelt es sich um eine 318 und eine VIPA. Beides ältere Modelle. Ethernet fällt also schon einmal weg.

Meine Lösung wäre nun eine MPI-Verbindung zu schaffen und das Panel einzugliedern. Ich möchte aber ungern die beiden Projekte zusammenfassen.
Gibt es von Eurer Seite irgendwelche Erfahrungen und, oder Vorschläge??
 
Moin.

Du musst das Panel nicht in das Programm einbinden, es ist auch möglich, nur das Panel zu programmieren und eine eigene Datei daraus zu speichern.
Wenn du über MPI gehen möchtest, sollte dann natürlich sichergestellt sein, das beide SPS'en nicht die gleiche MPI-Adresse haben.
Dann weißt du im Panel einfach den 2 projektierten Verbindungen jeweils die Verbindungsparameter zu.

Das sollte unter WinCC Flexible keine großen Probleme machen.

Ein andere Idee wäre, eine CP nachzurüsten und per TCP/IP die Daten von beiden Steuerungen abzuholen. Das wäre auch in Hinsicht auf
die Zukunft einfacher und sicherer und es wären weitere Strecken möglich.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachrüsten ist leider keine Option.
An das Stand-Alone Projekt hatte ich auch schon gedacht.
Schade ist nur, dass ich dann die Symbolik aus dem S7-Manager nicht nutzen kann.
Was aber, wenn ich recht überlege, nicht allzu viel Mehraufwand verursachen wird. Es sollen ja nur einige Funktionen gesteuert, bzw. Werte angezeigt werden.
Meine Hoffnung mit diesem Thread ging halt in die Richtung, dass jemand aufschreit: Das hatte ich auch schon mal, ich hab da einen Supertrick :D

Naja, es wird wohl der oben genannte Weg werden.
Ich danke Dir
 
Naja, du kannst ja auch die Daten, die du von beiden SPS'en in deinem Panel-Projekt nutzen willst in ein neues kopieren.
Hier einfach beide Steuerungen anlegen, die Symbolik reinkopieren und die DB's die du brauchst.

Nachteil ist halt, das du die Symbolik und DB's immer rüberkopieren musst, sobald du Änderungen an der SPS vornimmst.
Aber um Adressierfehler zu vermeiden mache ich das meist so, wenn ich die gleiche Konstellation habe.
 
Das wäre natürlich auch möglich.
Es handelt sich um zwei Maschinen aus Italien. Sämtliche SPS-Programme sind mit italienischer Symbolik versehen.
Da werde ich sowieso einiges zu suchen haben.
Es bietet sich daher an, die Projektierung des neuen Panels gleich "verständlich" zu machen.
Nicht jeder meiner Kollegen hat ein Wörterbuch in der Tasche, und bei 3-Schichtbetrieb bin ich auch nicht immer vor Ort.
Ich kläre jetzt erstmal mit dem Bereichsleiter genau ab, was auf dem Gerät nötig ist. Und dann sehen wir mal weiter.
Meist kommt es ja gar nicht so schlimm, wie man denkt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab sowas schon mit "Multiprojekt" gemacht.
Jedoch ist bei Weitergabe/Kopieren von Projekten Vorsicht geboten. Hier bitte die Funktionen im Simatic-Manager "Projekt speichern unter..." oder Archivieren / Dearchivieren benutzen.
Bei Kopieren der Unterverzeichnisse mit Windows Explorer kann es zu Fehlfunktionen im Simatic-Manager kommen.

Du hast jedoch bei jeder simatic-Station eine eigene Sybolik und kannst mit dem Panel auf beide Steuerungen zugreifen.

Gruß
S7_Programmer
 
Schau dir doch mal Profibus/MPI/Ethernet-Umsetzer an!

Z.B. den NetlinkPro Compact von Deltalogic.

Damit kannst du dein Panel bestimmt auch einbinden, was genau du dann bei der Verbindung einstellen musst kann dir sicher der Support von Deltalogic oder der Rainer erzählen (mal schaun wer schneller ist)

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, es wird wohl ein Multiprojekt werden.
Die Verpackungsstation, sprich die Anlage die Kartons und Faltschachteln liefert, soll nun auch mit ins Boot.
Besten Dank soweit.
 