Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: WinCC Flexible smartservice. Logon dialog.

  1. #1
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo lieber SPS-lern.

    Ich probiere SmartService für WinCC Flexible PC RT zum ersten Mal, und mache einige Tests.

    Wenn ich auf dem Webserver von einem Remote-PC verbinden will, bekomme ich einen Webseite mit einem Link zum SmartService.
    Wenn ich auf diesen Link klicken, taucht ein Login-Dialog für UltraVNC auf, und ich muss den Benutzernamen und das Kennwort angeben.
    Ich habe versucht mit den Benutzernamen und Passwörter, die im HMI-Projekt konfiguriert sind, aber kein Erfolg. Auch den Benutzername und Passwort von den Administrator auf den PC (=ich), auch ohne Erfolg.
    Ich bekomme nur die Meldung "login was rejected".

    Welche username und Passwort ist es dann ? Wo ist es konfiguriert ?

    Ich habe die "Getting Started Optionen" Handbuch gelenen. Aber dort wird nur erwähnt wie einem Panel eingerichtet wird, kein PC RT.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible smartservice. Logon dialog.  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard

    Hallo Jesper,

    versuche mal Password 100

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (16.11.2012)

  4. #3
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Hallo Harald.

    Habe "WinCC Internet Settings (32-bit)" in Windows Control Panel gefunden.
    Muss damit zu tun haben.
    Aber es hat einmals gecrascht. Weil ich ein 64-bit Windows habe ?

    Will Passwort 100 probieren, und vielleicht Benutzername "Administrator".
    Jesper M. Pedersen

  5. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard

    Leider habe ich gerade kein flexible-Panel ereichbar, doch ich erinnere mich, der SmartService-Benutzer ist nach der ersten Installation der "Administrator" mit Password "100". Eingestellt wird das in Control Panel > WinCC flexible Internet Settings > Remote > Change settings (Change settings of the Sm@rtServer)

    Eigentlich kann man aber nur zwei Passworte festlegen, keinen Username.

    Harald
    Geändert von PN/DP (16.11.2012 um 15:12 Uhr)
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (16.11.2012)

  7. #5
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.411
    Danke
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Hallo Jesper,

    klicke in der linken Spalte auf "Remote Control" und dann rechts daneben auf "Start Sm@rtClient". Dann mußt du nur noch ein Passwort eingeben (default "100"). Nicht oben links über die login-Anmeldung!

    Einfacher geht es jedoch, wenn du nicht einen Browser, sondern das Tool "Sm@rtClient" verwendest. Sm@rtClient ist mit Flexible installiert. Die exe-Datei kannst du einfach auf den Romute-Rechner kopieren. Die Login-Daten kannst du damit auch abspeichern und die gespeicherte Datei als Parameter beim Aufruf verwenden.


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (16.11.2012)

  9. #6
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.624
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Danke Harald und Onkel.

    Es scheint das ich kann mit diesen Tool (User Database Edit) mehrere User einrichten. Auch mehr als zwei.
    Leider kann ich Heute nicht mehr testen. Ich probiere nochmals auf Montag.
    Jesper M. Pedersen

  10. #7
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Control Panel > WinCC Internet Settings > Web Server > User Administration
    Mit dem "UserDatabase-Edit" werden die User für den Webserver (Miniweb) eingerichtet, bei dem man sich mit einem Browser "oben links" einloggen kann.
    Voreingestellt sind für den Benutzer "Administrator" das Passwort "100" sowie alle Web-Berechtigungen.

    Control Panel > WinCC Internet Settings > Remote > Change settings (Change settings of the Sm@rtServer)
    Für den VNC Login wird das Passwort bei den Sm@rtServer-settings eingerichtet.
    Man kann nur 2 Passwörter einrichten, normalerweise eines mit Bedienberechtigung und eines für "view only".
    Voreingestellt sind beide Kennwörter mit "100".

    Wie und wo werden die Zugriffsrechte für die WinCC flexible Optionen Sm@rtAccess und Sm@rtService eingerichtet?

    Harald
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet
    Zitieren Zitieren Wo Zugriffsrechte für Sm@rtService und Sm@rtAccess einrichten?  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 09:38
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 14:39
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 14:12
  4. Wincc Flexible Dateiauswahl-Dialog
    Von repök im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 22:55
  5. WinCC Logon
    Von Farinin im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 07:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •