Login versuche reset MP277

matchef

Level-1
Beiträge
94
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Ich habe bei einem Kunden auf einem MP277 10" eine Software am laufen die bei "ungültige Login Versuche" auf 3 steht. Nun ist bei dem Kunden ein User gesperrt worden dadurch. Ist es irgendwie möglich den User wieder frei zu schalten ohne beim Kunden vorbei gehen zu müssen und einen neue Software aufzuspielen?

Besten Dank für eure Hilfe!

Gruss

Matchef
 
wenn es einen benutzer gibt der admin-rechte hat ja.

es muss ein bild mit der passwortverwaltung projektiert sein.
ist das nicht der fall kann man das über aufträge machen. aber dafür müsstest auch zum kunden fahren.

ich setzte die login-versuche eigentlich immer auf 0 um sowas zu vermeiden.
falls doch notwendig implmentiere ich die funktionen passwortliste speichern bzw laden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

benutze die Forumssuche nach "PDATA.PWL" und/oder "Benutzerverwaltung". Da gibt es schon massig Beiträge.
Existiert ein Fernwartungszugang zum Panel?

Gesendet von Harald's Samsung Galaxy Tab
 
Ja ein User hat Admin-Recht aber es hat kein passwortverwaltungs Bild auf dem MP. Eigentlich stelle ich die Login-Versuche auch auf 0, aber irgendwie ist es da irgendwie durch gerutscht...

Danke für den Tipp für die Suche...leider hat das Panel kein Fernwartungsanschluss. :-(
Evtl. geht es über ein "Pack&Go" überspielen?

Sieht in dem Fall nicht so gut aus für mich...

Gruss

matchef
 
Hmm, ich kann irgendwie nicht nachvollziehen, wie Du nach Nutzung der Forumssuche mit dem Stichwort "PDATA.PWL" auf Pack'n'Go kommst... und außerdem so pessimistisch bist... :confused: Gibt es bei Deinem Kunden niemanden, der einen Windows-PC bedienen kann?

Du hast ein MP277 10" - das hat Ethernet-Anschluß, USB-Schnittstellen, Speicherkartenslot und das wichtigste: es hat den Windows Explorer! Du brauchst also eigentlich nur jemandem vor Ort eine neue PDATA.PWL zu senden (z.B. per eMail) und der Empfänger kopiert diese auf ein Speichermedium (SD, MMC max 2GB oder USB-Stick max. 512MB) und dann mit dem Windows Explorer des MP277 vom Speichermedium auf das Panel in den Ordner \FLASH\Simatic\
Die Details für das Kopieren der PDATA.PWL müßtest Du mit der Forumssuche eigentlich gefunden haben. Ich hatte es schon mal z.B. hier beschrieben.

Macht Dein Kunde vielleicht selber Voll-Backups des MP277? Dann könnte er selber ein Backup restoren und das Panel wäre wieder paletti.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja etwas pessimistisch bin ich schon da es auch noc die Sprach barriere gibt...nun das hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun.
Ich dneke nicht das der Kunde Voll-Backups des MP277 gemacht hat...wenn ja der User bereits gesperrt ist, ist es ja zu spät für ein Backup/Restore da er dann gesperrt bleibt.

Indemfall muss ich das mit dem PDATA.PWL zusenden mal ins Auge fassen. Ich hoffe das klappt beim Kunden.

Besten Dank für dein Tipps!