TIA Schlüsselschalter von KTP700F Mobile fehlersicher abfragen

Der Graf

Level-1
Beiträge
70
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen.
Wir verwenden zum erstenmal ein KTP700F Mobile in zusammenhang mit einer Safety Steuerung. An diesem MobilePanel befindet sich ein Schlüsselschalter den wir für Automatik und Hand verwenden. Wenn der Schlüsselschalter in Stellung Hand ist und der Zustimmtaster am Mobile Panel gedrückt ist, können die Schutztüren geöffnet werden und einzelne Funktionen in Hand getestet werden.
Kann ich diesen Schlüsselschalter irgendwie fehlersicher abfragen? reicht das wenn ich eine Variable aus einem F-DB verwende?


Gruß Der Graf
 
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen.
Wir verwenden zum erstenmal ein KTP700F Mobile in zusammenhang mit einer Safety Steuerung. An diesem MobilePanel befindet sich ein Schlüsselschalter den wir für Automatik und Hand verwenden. Wenn der Schlüsselschalter in Stellung Hand ist und der Zustimmtaster am Mobile Panel gedrückt ist, können die Schutztüren geöffnet werden und einzelne Funktionen in Hand getestet werden.
Kann ich diesen Schlüsselschalter irgendwie fehlersicher abfragen? reicht das wenn ich eine Variable aus einem F-DB verwende?


Gruß Der Graf
Hi,

hatte auch mal so ein Teil. Der Schlüsselschalter war nicht sicher verknüpft. Man konnte mit etwas geschick (leicht drücken und sehr schnell drehen o.ä.) sogar den Schlüssel schalten ohne einen Signalwechsel zu erzeugen. Ansonsten eben im Sicherheitsprogramm mit Zustimmer verunden [emoji53]

Mfg Sinix

Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sinix,
wir haben das MobilePanel und den Schlüsselschalter schon oft verwendet aber noch nie in Kombi mit einer Fehlersicheren Steuerung.
Ich kann eine Variab aus einem F-DB für den Schlüsselschalter parametrieren. Meine Frage ist ob dieser dann auch fehlersicher ist? weil die Zustimmtaster und der Not Halt Taster sind ja auch über Profisafe mit eingebunden in das Safetyprogramm.

Mfg der Graf
 
Hallo Sinix,
wir haben das MobilePanel und den Schlüsselschalter schon oft verwendet aber noch nie in Kombi mit einer Fehlersicheren Steuerung.
Ich kann eine Variab aus einem F-DB für den Schlüsselschalter parametrieren. Meine Frage ist ob dieser dann auch fehlersicher ist? weil die Zustimmtaster und der Not Halt Taster sind ja auch über Profisafe mit eingebunden in das Safetyprogramm.

Mfg der Graf
Hi Graf,

m.M. sollte eine F-DB Variable wie auch ein F-DO nur im Sicherheitsprogramm geschrieben werden.
Ich mache mir für solche Zwecke eine Inputvariable im F-FB und schalte am Aufruf den unsicheren Eingang drauf.

Gruß Sinix

Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
 
Ich habe von safety leider praktisch keine Ahnung, aber damit er selber wirklich fehlersicher ist müsste er ja zweikanalig sein mit entsprechender Auswertung. Was ist, wenn der Kontakt vom Schlüsselschalter klemmt und jemand kann lediglich durch Drücken des Zustimmtasters die Türen entriegeln? Ich vermute um das ohne zweikanalige Auswertung als sicher einstufen zu können müsste für beide Komponenten nicht nur der Signalzustand, sondern auch die Signaländerung erfasst werden. Das sollten aber die hier reichlich vorhandenen Experten besser beurteilen können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe von safety leider praktisch keine Ahnung, aber damit er selber wirklich fehlersicher ist müsste er ja zweikanalig

Ich habe von safety leider praktisch keine Ahnung...[\QUOTE]

¿¿¿¿


...aber damit er selber wirklich fehlersicher ist müsste er ja zweikanalig sein mit entsprechender Auswertung. Was ist, wenn der Kontakt vom Schlüsselschalter klemmt ...



Der Schlüsselschalter und der Zustimmtaster dienen hier zur Überbrückung einer Schutzeinrichtung. Da eine F-Steuerung verwendet wird, passiert die Überbrückung in der Software. Eine Überbrückung verdrahtungstechnisch wäre evtl. zweikanalig.

Der Zustimmtaster wird auch Totmanschalter genannt, sowohl ein loslassen, als auch ein durchdrücken (Herzinfarkt und drauffallen) bewirken die Stellung aus. Das drehen des Schlüsselschalter wäre auch viel zu umständlich um damit schnell eine gefahrbringende Bewegung zu stoppen.

@Graf: benutzt du die K-Tasten für die zweistufige Quittierung gemäß Siemens Anleitung?

Mfg Sinix



Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
 
Hallo Sinix,
zweistufige Quittierung? hab ich ehrlich gesagt noch nie was davon gehört. die K2-Taste ist meine Quittiertaste.
Gruß Der graf
 
Zurück
Oben