Siemens liefert jetzt die neue TP1500 Comfort Panels mit Windows Embedded Compact 8.0 (6AV2124-0QC02-0AX1) mit Bug.
Die Position und die Größe vom alphanumerische Tastatur kann geändert werden, wird aber nicht mehr netzausfallsicher gespeichert!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Position und die Größe vom alphanumerische Tastatur kann geändert werden, wird aber nicht mehr netzausfallsicher gespeichert!

Danke für die Info, aber wie schon geschrieben. Wenn dies der einzigste Bug ist, wäre ich schon glücklich. Der größte TIA / WinccFlex Bug ist für mich,
dass öfters die Bedienoberfläche spinnt bzw. irgendwelche Funktionen nicht gehen oder verschoben sind, wenn man vor dem übertragen nicht komplett übersetzt.
 
Ich finde es eigentlich schon witzig wenn Objecte einen Farbumschlag bekommen die Ihn vor dem übertragen gar nicht hatten :ROFLMAO:
 
Hallo,

ein Kunde hat ein defektes Touch Panel (Comfort Panel TP1500) getauscht:

alt: 6AV2124-0QC02-0AX0
neu: 6AV2124-0QC02-0AX1

Die neuen Versionen von Siemens sollten doch abwärtskompatibel sein oder bin ich hier falsch, zumindest war es bei CPU's so (Ebenfalls nur die letzte Nummer von 0 auf 1 geändert)
Ich hab jetzt das Problem, dass ich 3 Anlagen habe mit dem selben Programm. Jetzt wurde ein Panel durch die neue Version ersetzt -> Backup von der System Karte funktionierte nicht mehr, da es wegen dem falschen device meckert...
Hab die HW jetzt auf die neue Nummer geändert und funktioniert soweit. Jedoch ist die neue Nummer nicht mit dem alten Panel kompatibel.
Muss ich jetzt wirklich 2 Programmstände anlegen?!

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Panels sind nicht abwaertskompatibel! unter anderem waren die alten ab TIA v11 einsetzbar, die neuen aber erst ab TIA v14. Was sich noch alles geaendert hat weiss man noch nicht... Ich glaube Du kannst aber noch expliziet die alten bestellen...
 
Hallo,

bedeutet das, das das neue Panel (.......0AX1) erst ab TIA V14 programmierbar sind?
Ich bin noch mit TIA V13 unterwegs.
 
bedeutet das, das das neue Panel (.......0AX1) erst ab TIA V14 programmierbar sind?

In den technischen Daten steht immer dabei, ab wann ein Gerät projektierbar ist:

SIMATIC HMI TP1900 Comfort, Comfort Panel, Touchbedienung, 19" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP
 
zum Thema
In den technischen Daten steht immer dabei, ab wann ein Gerät projektierbar ist:

Ich habe gerade ein Kommunikationsmodul CM1542-1 V2.0 an eine Steuerung rangehängt mit V13 programmiert.

In den technischen Daten steht programmierbar ab V14. Es scheint aber trotzdem zu laufen ohne Fehlermeldung oder Warnung.
 
du hast aber kein CM1542-1 V2.0 projektiert sondern ein CM1542-1 V1.0
Das die V2.0 HW mit einer V1.0 Projektierung läuft ist ein anderes Paar Schuhe.

Ein V2.0 Module mit alles V2.0 spezifischen neuerungen kannst erst ab V14 projektieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens liefert jetzt die neue TP1500 Comfort Panels mit Windows Embedded Compact 8.0 (6AV2124-0QC02-0AX1) mit Bug.
Die Position und die Größe vom alphanumerische Tastatur kann geändert werden, wird aber nicht mehr netzausfallsicher gespeichert!

Antwort von Siemens:

ich habe aus der Entwicklung eine Rückmeldung wegen der Tastatur bekommen. Das Verhalten wird mit dem Update 4 zu TIA Portal V15.0 behoben werden.

Leider kann ich Ihnen aktuell noch keinen Termin für das Update geben, da dieser noch nicht bestätigt wurde.
 