Stoky
Level-2
- Beiträge
- 415
- Reaktionspunkte
- 67
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ein Kollege hat gerade das Problem, dass er bei einem TP1500 Comfort Panel (6AV2124-0QC02-0AX1) die Meldung 50000 bekommt. Das Panel friert dann ein, übrigens auch wenn gar nichts gedrückt wird. Wir verwenden TIA V14 SP1 und eine 1512SP F-1 PN.
(Ähnelt diesem alten Beitrag: https://www.sps-forum.de/hmi/62094-datenaustausch.html )
50000 Überlast:Es folgt kein Datenaustausch mit der Steuerung
In der Hilfe steht:
Er hat zwar die Bilder relativ voll, aber zumindest laut Siemens Support sollte das kein Problem sein. Zugriff hat er bis auf ganz wenige Ausnahmen nur Zyklisch im Betrieb. In manchen (volleren) Bildern tritt der Fehler häufiger auf. Da wir da bei dem Vorgängerpanel (6AV2124-0QC02-0AX0) keine Probleme mit hatten vermutet mein Kollege, dass es Probleme bei dem neuen Panel Typ gibt.
Habt ihr da schon Erfahrungen mit gemacht?
ein Kollege hat gerade das Problem, dass er bei einem TP1500 Comfort Panel (6AV2124-0QC02-0AX1) die Meldung 50000 bekommt. Das Panel friert dann ein, übrigens auch wenn gar nichts gedrückt wird. Wir verwenden TIA V14 SP1 und eine 1512SP F-1 PN.
(Ähnelt diesem alten Beitrag: https://www.sps-forum.de/hmi/62094-datenaustausch.html )
50000 Überlast:Es folgt kein Datenaustausch mit der Steuerung
In der Hilfe steht:
Das Bediengerät erhält schneller Daten als es
bearbeiten kann. Es werden daher solange keine
neuen Daten angenommen, bis die vorhandenen
Daten bearbeitet wurden. Danach wird der
Datenaustausch wieder aufgenommen.
Er hat zwar die Bilder relativ voll, aber zumindest laut Siemens Support sollte das kein Problem sein. Zugriff hat er bis auf ganz wenige Ausnahmen nur Zyklisch im Betrieb. In manchen (volleren) Bildern tritt der Fehler häufiger auf. Da wir da bei dem Vorgängerpanel (6AV2124-0QC02-0AX0) keine Probleme mit hatten vermutet mein Kollege, dass es Probleme bei dem neuen Panel Typ gibt.
Habt ihr da schon Erfahrungen mit gemacht?