TE2000 HMI Beckhoff und TwinCAT 3

Tech2016

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich bin gerade dabei die VISU TE2000 HMI von Beckhoff zu testen und einzuarbeiten.
Meine Frage:
ich möchte die Visu auf dem Controller anzeigen. Also einen Monitor am Controller und auf diesem die VISU anzeigen.
Wenn ich Publsih to TwinCAT HMI Server ausführen, dann startet die VISU auf meinem Entwicklungs- Notebook. Über den Browser (Internetexplorer oder Chrom) .
Wenn ich diese IP-Adresse vom Notebook des Kollegen abrufe, dann erreiche ich auch die VISU.
Aber nicht vom eigenem Controller.
Ich spreche nicht von der WEb-Visu. Sondern von der TE2000 HMI.

Wie gesagt bin am Einarbeiten in TWINCAt 3.
Gibt es Beispielprojekte als Hilfe für den Anfang?
Danke euch..
 
Auf der SPS sollte in der Taskleiste im Infobereich das Symbol vom HMI Server zu finden sein. Wenn du da drauf klickst solltest du den aktiven Server angezeigt bekommen. Im Untermenü gibt es den Punkt "Start Page". Dieser öffnet idR dein HMI im Webbrowser.

Oder du gibts im Browser die Adresse direkt ein. z.B. 127.0.0.1:3000/bin (<LokalHost>:<ServerPort>/bin)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke dir.
Das hatte ich schon alles gemacht.
Das Problem lag am Browser. Der Internetexplorer war veraltet und konnte es nicht darstellen.
Nach Aktualisierung war dann alles gut.
 
Oder du gibts im Browser die Adresse direkt ein. z.B. 127.0.0.1:3000/bin (<LokalHost>:<ServerPort>/bin)

Nur um Missverständnisse auszuräumen:
/bin ist nur der (Default)-Pfad fürs Buildergebnis (erreichbar über F5) beim engineering. Hast du gepublished, so entfällt das bin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück