WinCC Updaten von V7.2 auf V7.4 => Anbindung Textvariable auf S7-1500 geht nicht mehr

Ausgangssituation:
Rechner mit
... Windows 7 Prof. 64 Bit
... WinCC V7.2 Update 11
... Simatic Net PC Software V8.2 + SP1

Neue Situation:
... WinCC V7.4 SP1 Update 9
... Simatic Net PC Software V14.0

Was ist geschehen:
Ich hatte ein Projekt mit Anbindung zu einer S7-1500. In diesem Projekt sind Textvariablen angelegt. Es handelt sich hier auf S7-1500 Seite um STRING Variablen.
Das ganze funktionierte vor dem Hochrüsten wunderbar. Nach dem Hochrüsten funtkionieren alle Variablen, außer diesen besagten Textvariablen.
Die Textvariablen sind Teil einer Struktur!

Im Variablenhaushalt wird folgender Fehler angezeigt:
Quality Code: 0x18 - bad - no communication (no useable value)
Variablenstatus: Protokollfehler - Startwert

Noch zur Info:
Die "S7chn" Datei spielt dabei keine Rolle. Ich kann diese einbinden oder weglassen, es ändert sich an der Situation nichts.

Weiterhin habe ich einfach mal auf einem anderen Rechner ein neues Projekt angelegt. Eine Verbindung zu dieser Steuerung aufgebaut und die gleiche Variable angelegt.
Siehe da, auf diesem Rechner funktioniert es. Es muss irgendetwas schiefgelaufen sein beim Hochrüsten. Entweder stimmt was nicht mit der Software oder dem Projekt.
Wer hat hier auch schon diese Erfahrung gemacht? Wer hätte eine Idee woran es liegen kann bzw. was ich noch probieren kann?

Update:
Ich habe eine Lösung gefunden. Warum auch immer, ich habe im Variablenhaushalt die Variablen exportiert. Danach habe ich alle Strukturen mit den besagten Textvariablen gelöscht. Danach wieder die Variablen importiert. Damit legt er ja die gelöschten nochmal neu an. Runtime gestartet und es funtkioert wieder! Tja, was die Ursache hier war, wissen höchstens die Siemens Götter.

Danke...
 
Zuletzt bearbeitet:
Lösung von Guido1976

Ich habe eine Lösung gefunden. Warum auch immer, ich habe im Variablenhaushalt die Variablen exportiert. Danach habe ich alle Strukturen mit den besagten Textvariablen gelöscht. Danach wieder die Variablen importiert. Damit legt er ja die gelöschten nochmal neu an. Runtime gestartet und es funtkioert wieder! Tja, was die Ursache hier war, wissen höchstens die Siemens Götter.


@Guido1976
Ich hab deine Lösung mal kopiert und in einen neuen Beitrag geschrieben. Dadurch gibt es eine Antwort und man kann den Beitrag als gelöst kennzeichnen, was der suchenden Nachwelt enorm weiterhilft.
Das Kennzeichnen mußt du vornehmen, wenn ich recht erinnere.

Ralle
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben