Hallo zusammen,

gibt es eine Beschränkung auf die Anzahl von Betriebsartenwahlschaltern an der Maschine?

Wir möchten am bestimmten Punkten der Anlage Sonderfunktionen ausführen. Hier soll dann auch der jeweilige Betriebsartenwahlschalter vorhanden sein.

Gibt es eine Beschränkung in Bezug auf die Anzahl?
Wo kann ich so etwas nachlesen?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruß

Thomas
 
Hallo Thomas,
hierzu ist mir keine Norm bekannt, muss also aus der Risikobeurteilung abgeleitete werden.
Also wenn Du mehrere Schalter hast, kann es dazu kommen das auch mehrere gleichzeitig auf eine Sonderbetriebsart geschaltete sind, können daraus Gefährdungssituationen entstehen?
Eine Softwaremäßige Verriegelung könnet hier Abhilfe schaffen.

Also nachsehen welche Gefährdungen dadurch entstehen und dann Sicherheitskonzept erstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank für die Antwort.

Ich habe mir gestern Abend noch lange Gedanken darüber gemacht. Ich werde einen zentralen Betriebsartenwahlschalter einsetzen, diesen über eine fehlersichere Steuerung auswerten und die entsprechenden Funktionen freigeben. Ist einfacher bei der Risikobeurteilung und Validierung und auch für die Bedienanleitung.