    Step 7 Reset-Funktion realisieren nach Wiederanlauf und Manuell

    Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Verständsnisproblem. Wenn meine 314C SPS startet muss sichergestellt sein, das 6 Variablen auf 0 stehen. Folgendes Vorgehen: OB100 setzen eines Merkers OB 1 ruft Funktion RESET auf. Ist der Merker gesetzt, sollen 3 Variablen kurz ein 1 Signal haben...
  3. M

    TIA Drehzahlmessung mit SFB 48

    Hallo, ich versuche eine Drehzahl mit einer 314er SPS über die schnellen digitalen Zähleingänge zu messen. Die höchste Frequenz die auftreten kann sind ca. 2kHz, sollte also passen. Drehe ich den Motor von Hand durch, sehe ich die an der SPS an- und ausgehende EingangsLED des digitalen...
  4. M

    TIA Analogwert einlesen schlägt fehl

    So jetzt funktioniert es endlich. Des Rätsels Lösung: Alle Analogeingänge waren korrekt verdrahtet, aber die Analogausgangskarte war falsch verdrahtet, weil der Stecker für die zwei Proportionalregelventile intern falsch verdrahtet war. Hat der zuständige Elektriker wohl geschlafen... Das hat...
  5. M

    TIA Analogwert einlesen schlägt fehl

    Ich habe nochmal ein Programm gemacht das morgen mal aufgespielt wird und nur die Analogeingänge messen soll. Dabei ist mir aufgefallen, das in der PLC Variablentabelle bei Verschaltung mit dem Scale- Baustein diese als Int angelegt werden. Ist dies so korrekt? Oder müssten diese den Datentypen...
  6. M

    TIA Analogwert einlesen schlägt fehl

    Anbei mal der Ausschnitt aus dem Elektroplan (der andere Sensor ist gleich angeschlossen auf EW6, fehlt hier noch im Plan) Wie oben bereits erwähnt habe ich schon einmal ein Messgerät in Reihe zum Messeingang geschalten und auch plausible Werte im Bereich von 3,8- 15mA erhalten (mehr Druck zum...
  7. M

    TIA Analogwert einlesen schlägt fehl

    ??? Kannst du mir das bitte genauer erklären?
  8. M

    TIA Analogwert einlesen schlägt fehl

    Hallo, ich versuche schon seit mittlerweile mehreren Stunden es hinzubekommen, das meine 313C Steuerung zwei analoge Messwerte 4-20mA einliest und weiter verarbeitet. Im Anhang ein paar Bilder vom Programm und der Beschaltung. Übertrage ich das Programm an meine SPS und lasse es laufen...
  9. M

    Ermittlung von Minimalwerten

    Villeicht sollte ich noch anmerken, die Übersicht zu den Messwerten ist auch vor einem Messvorgang einsehbar. Wären alle Werte auf 0, ist dies ja plausibel (Keine Messung= Keine MIN/ MAX- Werte). Nur wenn jetzt da 50 bei MIN steht wäre das leicht "doof".
  10. M

    Ermittlung von Minimalwerten

    Hallo, ich habe ein kleines Problem, für welches ich eventuell eine Inspiration brauche;) Und zwar folgendes: Bei einem Prüfprozess soll jeweils nach dem Einschalten der Druckluft ab 2 Sekunden danach sowohl der Maximal und Minimaldruck während des Prüfprozesses ermittelt werden. Beim...
  11. M

    WinCC Rezepturanzeige Bearbeitung sperren

    Hallo, ich verwende ein TP177 A Display und habe dort eine Rezepturanzeige in einem Bild integriert. Das Problem das ich jetzt habe ist folgendes: Der einfache Anwender soll ein Rezept auswählen können und das dann an die SPS senden. Ersoll dazu kein Passwort eingeben müssen. Für Änderungen...
  12. M

    WinCC Störmeldungen anzeigen Problem

    Vielen, vielen Dank. Ich habe den Array nun gegen einen INT "getauscht" und es hat auf Anhieb funktioniert.
  13. M

    WinCC Störmeldungen anzeigen Problem

    Ja prinzipiell scheinen die Meldungen schon zu funktionieren, beim Rumprobieren habe ich mal auf eine andere Variable getriggert in der von einer ablaufenden Zeit die Restsekunden gespeichert werden (INT), dann ist die Meldung erschienen. Sieht man auch im Screenshot, die letzte HMI- Meldung...
  14. M

    WinCC Störmeldungen anzeigen Problem

    Hallo, ich bin gerade an meiner Technikerarbeit und komme zur Zeit gerade nicht weiter, ich hoffe jemand kann mir helfen! Ich möchte gerne Störmeldungen auf einenm TP177 A ausgeben, bekomme es jedoch nicht hin. Mein Vorgehen: Ein FC fragt verschiedene Sachen ab z.b. den Notaus. Ist dieser...
  15. M

    TIA HMI- Meldungen Problem

    Gibt´s villeicht irgendwo ein Beispiel? Habe bei Siemens auch schon alles durchgelsen, aber werde irgendwie nicht richtig schlau daraus. Entweder ist es zu schwer oder ich zu blöd :D