TIA HMI- Meldungen Problem

Moo

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hmi_meldungen.jpg


Hallo,

ich habe wieder mal ein Problem. Diesmal frage ich mich, wie ich es schaffe, eine Bitmeldung zu "aktivieren". Das Problem ist, ich will z.b. bei Betätigung des Not- Aus Schalters eine Meldung auf dem Panel ausgeben. Den Zustand des Not- Aus Schalters schreibe ich in einen Datenbaustein mit Typ Bool. Wie schaffe ich es jetzt die HMI Meldung damit zu verknüpfen, da diese immer ein Word oder Int will?

S7 313C/ TP177A/ TIA V13 Sp1
 
Du musst einen Bereichszeiger als Triggervariable anlegen. Du kannst eine Variable vom Typ Array of Word anlegen der als Adresse die Startadresse deines Störmeldungsbereich hat. Dann kannst du Bitmeldungen anlegen die in diesem Speicherbereich liegen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt´s villeicht irgendwo ein Beispiel? Habe bei Siemens auch schon alles durchgelsen, aber werde irgendwie nicht richtig schlau daraus. Entweder ist es zu schwer oder ich zu blöd :D
 