-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
bei uns ist eine SPS ( S7/ 1517F ) durch einen Fehler in den Stopp gegangen. Nachdem starten (Warmstart) hat die SPS nicht mit den vorherigen aktuellen Werten gearbeitet, sondern mit den Startwerten. Arbeitet die Sps auch mit den Startwerten bei einen Stop, wenn die SPS nicht aus war? Ist es nicht so,dass sie mit den vorherigen Daten weiterarbeiten kann. Dachte Remanenz wäre nur notwendig, wenn die Daten nachdem ausschalten der SPS noch vorhanden sein sollen.
TIA : 19
MFG
bei uns ist eine SPS ( S7/ 1517F ) durch einen Fehler in den Stopp gegangen. Nachdem starten (Warmstart) hat die SPS nicht mit den vorherigen aktuellen Werten gearbeitet, sondern mit den Startwerten. Arbeitet die Sps auch mit den Startwerten bei einen Stop, wenn die SPS nicht aus war? Ist es nicht so,dass sie mit den vorherigen Daten weiterarbeiten kann. Dachte Remanenz wäre nur notwendig, wenn die Daten nachdem ausschalten der SPS noch vorhanden sein sollen.
TIA : 19
MFG