WinCC Mobile Panel mit mehren verdrahteten Anschlussboxen

lutre

Level-2
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich will an einer Anlage ein KTP900F Mobile mit zwei Anschlussboxen betreiben.
Dazu haben wir den Not-Halt und Zustimmtaster zu den Anschlussboxen (2x6AV2 125-2AE23-0AX0) fest verkabelt.

Mein Plan war eigentlich:

1. Auszulesen an welcher Box das Panel gesteckt ist.
2. Den Zustimmttaster und Not-Halt ohne die ganze Safety Auswertung betreiben.

Jetzt stoße ich auf folgendes Problem:
Um die Nummer auszulesen an welchem das Panel gesteckt ist will ich natürlich unterschiedliche Box-ID´s einstellen.
Wenn unterschiedliche Box-ID´s eingestellt sind, muss die Box-ID´s in der Safety Konfiguration des Panels nach jedem Box wechsel angepasst werden.

Übersehe ich hier etwas oder geht unsere Konfiguration einfach nicht?

Viele Grüße,
Luis
 
Hallo, hier mal ein Beispiel wie ich es mache. Die Safety Adressen sind hierbei 1 und 2 bei dem Panel und müssen je nach Connection Box im Panel eingestellt werden.
In neuen Versionen, ab TIA19 kann es aber zu Problemen kommen, dass es so nicht mehr funktioniert.
1777437268518.png1777437422480.png1777437453987.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Luis,

ich will an einer Anlage ein KTP900F Mobile mit zwei Anschlussboxen betreiben.
Dazu haben wir den Not-Halt und Zustimmtaster zu den Anschlussboxen (2x6AV2 125-2AE23-0AX0) fest verkabelt.
Ok.

1. Auszulesen an welcher Box das Panel gesteckt ist.
Sollte kein Problem sein.

2. Den Zustimmttaster und Not-Halt ohne die ganze Safety Auswertung betreiben.
Sollte man nicht tun (warum auch?).

Jetzt stoße ich auf folgendes Problem:
Um die Nummer auszulesen an welchem das Panel gesteckt ist will ich natürlich unterschiedliche Box-ID´s einstellen.
Wenn unterschiedliche Box-ID´s eingestellt sind, muss die Box-ID´s in der Safety Konfiguration des Panels nach jedem Box wechsel angepasst werden.
Wäre mir neu. Initial stimmt das, aber danach geht jede beliebige Box-ID.

Hinweis:
Wenn die Auswertung, an welche Box Du steckst, als Überbrückung gedacht ist, dann darf das so nicht umgesetzt werden, denn dann wird die safety-Auswertung ja auf den Standard zurückfallen.

Also entweder hart verdrahtet oder per ProfiSafe (wie @olaf1412 beschrieben hat).


VG
MFreiberger
 