Hallo,
ich möchte einen analogen Sollwert (0-100°C) auf dem TDE Display anzeigen und verändern, sowie einen Istwert (AI 0-10V / 0-100°C ) anzeigen.
Ich arbeite mit:
Logo Soft Comfort 8.4.1
Steuerung 6ED1052-2M008-0BA2
TDE 6ED1055-4MH08-0BA1
Kann mir jemand helfen?
Grüße und Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Baustein, in dem der Sollwert vorgegeben wird, im Meldetext auswählen und den entsprechenden Parameter dem Meldetext hinzufügen.

Wenn weder Meldetext noch der Sollwertbaustein schreibgeschützt sind, kann der angezeigte Sollwert durch ca. 2s Drücken von Esc und entsprechendes Navigieren dann am TDE verändert werden.



Für den Istwert das Gleiche in Grün, nur dass man den dann nicht Editieren kann.
 
Hast Du schon ein Programm(entwurf), von dem jetzt Soll- und Istwert angezeigt werden sollen?

Wenn ja, ist es einfacher zu helfen, wenn Du das Programm hier hochlädst oder zumindest einen Screenshot zeigst.
 
Hallo und vielen lieben Dank für euere Zeit. Ich konnte mich am Wochenende mal so richtig einarbeiten und habe die Lösungen gefunden.
Schön das es so ein Forum gibt.
 
Hallo Winnman, klar mache ich gerne.

Im Bild 1 sieht man das ich im Logo Diagramm einen Analogen Eingang (AI1) für den Istwert und eine Arithmetische Anweisung (B050) für Sollwert gesetzt habe. Dazu auch noch einen Meldetext Block für die TDE Anzeige.
Im Bild 2 wurde erst der Meldetext Block im Diagramm angeklickt und dann der AI 1 einfach über dem Display Fenster ausgewählt und der B050 im Block Fenster angeklickt und dann rechts neben an im Parameter Fenster der V1 gewählt.

Das war's
 