Hiwis sind out. 6 Knebelschalter und ein kleiner, autonomer Robo.5 oder 6 Knebelschalter und einen Hiwi.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Hiwis sind out. 6 Knebelschalter und ein kleiner, autonomer Robo.5 oder 6 Knebelschalter und einen Hiwi.
Diese Aufgabe wäre wieder eine Gelegenheit für einen "Programmierwettbewerb"!![]()
Diese Aufgabe wäre wieder eine Gelegenheit für einen "Programmierwettbewerb"!
Wieviele Merker und Timer benötigt man, um das gleichzeitige Starten der 6 Gebläse sicher zu verhindern?
Dies sperrt nicht das mehrere Lüfter auf einmal startet.Meine Idee wären 6 Positiv-Flankenauswertungen der jeweiligen Startbefehle der Ventilatoren, die einen Merker für die Einschaltfreigabe rücksetzen.
Der Merker wird negiert per TON abgefragt und nach eingestellter Zeit wieder gesetzt.
Sollte doch keinerlei Merker und Timer vonnöten sein. Die „Merker“ sind die Ausgänge/Eingänge und über eine Zyklus Zeit von 1-5s spart man sich den Timer.Diese Aufgabe wäre wieder eine Gelegenheit für einen "Programmierwettbewerb"!
Wieviele Merker und Timer benötigt man, um das gleichzeitige Starten der 6 Gebläse sicher zu verhindern?
IF (Schalter1 <> Luefter1 ) THEN
Luefter1:=Schalter1;
JMP Ende;
END_IF
IF (Schalter2 <> Luefter2 ) THEN
Luefter2:=Schalter2;
JMP Ende;
END_IF
IF (Schalter3 <> Luefter3 ) THEN
Luefter3:=Schalter3;
JMP Ende;
END_IF
IF (Schalter4 <> Luefter4 ) THEN
Luefter4:=Schalter4;
JMP Ende;
END_IF
IF (Schalter5 <> Luefter5 ) THEN
Luefter5:=Schalter5;
JMP Ende;
END_IF
IF (Schalter6 <> Luefter6 ) THEN
Luefter6:=Schalter6;
JMP Ende;
END_IF
Ende:
Wie wärs, den Preis nicht für die geringste Anzahl auszuloben, sondern für die schönste, also einfachste, also nachvollziehbarste Lösung?
Nicht ganz.Dies sperrt nicht das mehrere Lüfter auf einmal startet.
Man muss eine Begrenzer vorher machen der nur 1 Startbefehl erlaubt.
Ich lese es als du hast eine Freigabe pro Ventilator, und wenn 1 startet werden die Freigabes für 2-6 zurückgesetzt.Wenn alle Ventilatoren anlaufen sollen, startet der 1te und setzt dabei die Freigabe für alle weiteren Ventilatoren zurück.
Meine Idee wären 6 Positiv-Flankenauswertungen der jeweiligen Startbefehle der Ventilatoren, die einen Merker für die Einschaltfreigabe rücksetzen.
[..]
Die Einschaltfreigabe als Bedingung für den Start eines Ventilators und gebrückt durch die Selbsthaltung.
FB Code:{attribute 'hide_all_locals'}
(*
**FB passing boolean inputs to outputs, yet prevents simultaneous switching on of multiple outputs**
This FB monitors ``bSigIn1..bSigIn5`` and passes their state instantly to the corresponding outputs ``bSigOut1..bSigOut5``
unless one ore more of the inputs switches on at the same time. In that case, this FB switches only the output with the
lowest number on instantly and delays switching on other outputs by ``tDelay``. If multiple inputs become TRUE at once,
this behaviour will occur with one output after another, this the maximum delay caused by this FB occurs when all 5 inputs
turn TRUE simultaneously and will then be 4 times ``tDelay``, occuring on ``bSigOut5``.
The highest number has the lowest priority.
Switching off always occurs instantly, regardless of how many input signals change simultaneously.
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| | Prevention of fuse-tripping |
+===========+=========================================================================================+
| |Tip| | Typical use for this FB is prevention of fuse-tripping. If devices with high switch-on |
| | current being connected to a single fuse, this FB ensures that the devices are switched |
| | on with a slight delay. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
.. |Tip| image:: ../../LibPics/Signs/Sign_064P_Tip.png
*)
FUNCTION_BLOCK FB_BlockSimultaneousOn // FB passing boolean inputs to outputs, yet prevents simultaneous switching on of multiple outputs
VAR_INPUT
bSigIn1 : BOOL; // Input signal 1 (highest priority)
bSigIn2 : BOOL; // Input signal 2
bSigIn3 : BOOL; // Input signal 3
bSigIn4 : BOOL; // Input signal 4
bSigIn5 : BOOL; // Input signal 5 (lowest priority)
tDelay : TIME; // Delay time between switching multiple outputs on
END_VAR
VAR_OUTPUT
bSigOut1 : BOOL; // Output signal 1
bSigOut2 : BOOL; // Output signal 2
bSigOut3 : BOOL; // Output signal 3
bSigOut4 : BOOL; // Output signal 4
bSigOut5 : BOOL; // Output signal 5
bDelaying : BOOL; // Output signal 6
END_VAR
VAR
fbDelaying : TP;
END_VAR
IF bSigIn1 AND (NOT bSigOut1) AND (NOT fbDelaying.Q) THEN
bSigOut1:=TRUE;
fbDelaying(IN:=TRUE,PT:=tDelay);
END_IF;
IF bSigIn2 AND (NOT bSigOut2) AND (NOT fbDelaying.Q) THEN
bSigOut2:=TRUE;
fbDelaying(IN:=TRUE,PT:=tDelay);
END_IF;
IF bSigIn3 AND (NOT bSigOut3) AND (NOT fbDelaying.Q) THEN
bSigOut3:=TRUE;
fbDelaying(IN:=TRUE,PT:=tDelay);
END_IF;
IF bSigIn4 AND (NOT bSigOut4) AND (NOT fbDelaying.Q) THEN
bSigOut4:=TRUE;
fbDelaying(IN:=TRUE,PT:=tDelay);
END_IF;
IF bSigIn5 AND (NOT bSigOut5) AND (NOT fbDelaying.Q) THEN
bSigOut5:=TRUE;
fbDelaying(IN:=TRUE,PT:=tDelay);
END_IF;
fbDelaying(IN:=FALSE,PT:=tDelay,Q=>bDelaying);
IF NOT bSigIn1 THEN
bSigOut1:=FALSE;
END_IF;
IF NOT bSigIn2 THEN
bSigOut2:=FALSE;
END_IF;
IF NOT bSigIn3 THEN
bSigOut3:=FALSE;
END_IF;
IF NOT bSigIn4 THEN
bSigOut4:=FALSE;
END_IF;
IF NOT bSigIn5 THEN
bSigOut5:=FALSE;
END_IF;
Sollte doch keinerlei Merker und Timer vonnöten sein. Die „Merker“ sind die Ausgänge/Eingänge und über eine Zyklus Zeit von 1-5s spart man sich den Timer.
Code:IF (Schalter1 <> Luefter1 ) THEN Luefter1:=Schalter1; JMP Ende; END_IF IF (Schalter2 <> Luefter2 ) THEN Luefter2:=Schalter2; JMP Ende; END_IF IF (Schalter3 <> Luefter3 ) THEN Luefter3:=Schalter3; JMP Ende; END_IF IF (Schalter4 <> Luefter4 ) THEN Luefter4:=Schalter4; JMP Ende; END_IF IF (Schalter5 <> Luefter5 ) THEN Luefter5:=Schalter5; JMP Ende; END_IF IF (Schalter6 <> Luefter6 ) THEN Luefter6:=Schalter6; JMP Ende; END_IF Ende:
Ja, das wäre auch eine gute Idee, aber viel einfacher und nachvollziehbarer geht es vermutlich nicht.
IF(Schalter1 <> Luefter1)THEN Luefter1:=Schalter1;JMP Ende; END_IF
IF(Schalter2 <> Luefter2)THEN Luefter2:=Schalter2;JMP Ende; END_IF
IF(Schalter3 <> Luefter3)THEN Luefter3:=Schalter3;JMP Ende; END_IF
IF(Schalter4 <> Luefter4)THEN Luefter4:=Schalter4;JMP Ende; END_IF
IF(Schalter5 <> Luefter5)THEN Luefter5:=Schalter5;JMP Ende; END_IF
IF(Schalter6 <> Luefter6)THEN Luefter6:=Schalter6;JMP Ende; END_IF
Ende:
Da stand bisher gar nciht das eine SPS verbaut ist!
Auf jeden Motorschütz einen pneumatischen Zeitblock der erst den nächsten nach x Sekunden freigibt -> fertig
... Wie ich es sehe, gibt es 3 Aufgaben.
1. Entscheiden welche Lüfter gestartet werden muss.
2. Nur 1 Startbefehl darf auf Einmal aktiviert werden.
3. Wenn ein Startbefehl aktiviert ist (Flanke) muss einen Zeit ablaufen bevor die nächste Startbefehl aktiviert werden.
Nicht schlecht, aber kann es sein, dass du mit der Lösung auch beim Ausschalten die Wartezeit hast?Wobei mir gerade einfällt das es etwas übersichtlicher geht, ich war sehr schlampig in der ersten Ausführung.
Code:IF(Schalter1 <> Luefter1)THEN Luefter1:=Schalter1;JMP Ende; END_IF IF(Schalter2 <> Luefter2)THEN Luefter2:=Schalter2;JMP Ende; END_IF IF(Schalter3 <> Luefter3)THEN Luefter3:=Schalter3;JMP Ende; END_IF IF(Schalter4 <> Luefter4)THEN Luefter4:=Schalter4;JMP Ende; END_IF IF(Schalter5 <> Luefter5)THEN Luefter5:=Schalter5;JMP Ende; END_IF IF(Schalter6 <> Luefter6)THEN Luefter6:=Schalter6;JMP Ende; END_IF Ende:
Nicht schlecht, aber kann es sein, dass du mit der Lösung auch beim Ausschalten die Wartezeit hast?
Das kommt vermutlich nicht so gut.
Wenn du den Timer außerhalb der Funktion platzierst, wird er dennoch benötigt…![]()
Ja, ich auch.Ich persönlich würde es anders lösen.
VAR
Start_G1, Start_G2, Start_G3, Start_G4, Start_G5, Start_G6 : BOOL;
Run_G1, Run_G2, Run_G3, Run_G4, Run_G5, Run_G6 : BOOL;
Startfreigabe : BOOL := TRUE;
StartTimer : TON;
END_VAR
// Timer auf 60 Sekunden
StartTimer(IN := NOT Startfreigabe, PT := T#60s);
// Logik: nur starten, wenn Startfreigabe noch TRUE
IF Startfreigabe THEN
IF Start_G1 AND NOT Run_G1 THEN
Run_G1 := TRUE;
Startfreigabe := FALSE;
ELSIF Start_G2 AND NOT Run_G2 THEN
Run_G2 := TRUE;
Startfreigabe := FALSE;
ELSIF Start_G3 AND NOT Run_G3 THEN
Run_G3 := TRUE;
Startfreigabe := FALSE;
ELSIF Start_G4 AND NOT Run_G4 THEN
Run_G4 := TRUE;
Startfreigabe := FALSE;
ELSIF Start_G5 AND NOT Run_G5 THEN
Run_G5 := TRUE;
Startfreigabe := FALSE;
ELSIF Start_G6 AND NOT Run_G6 THEN
Run_G6 := TRUE;
Startfreigabe := FALSE;
END_IF
END_IF
// Nach Ablauf des Timers: nächsten Start freigeben
IF StartTimer.Q THEN
Startfreigabe := TRUE;
END_IF
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.